Witam. 
  
W mieszkaniu (stare budownictwo; 2 piętra) mieszkam na piętrze. Mam tam kocioł Defro Optima Komfort 9kW.  
Kanał kominowy ma około 5m wysokości. Obok mojego kanału jest jeszcze kanał kominowy sąsiadów z dołu. 
Dzisiaj rano wchodząc do mieszkania było w nim pełno dymu (mieszkanie jest remontowane i nie mieszkam w nim). 
Dym pewnie jest sąsiadów z dołu, tylko dlaczego pojawia się w moim mieszkaniu ? 
  
A teraz kilka pomocnych informacji które mogą się przydać w identyfikacji problemu: 
1) Otworzyłem czyścik na sadzę i zobaczyłem że jest wsteczny ciąg - wszystko leciało do mieszkania (w piecu nie było palone). 
2) komin jest drożny 
3)Czasami podczas rozpalania w piecu trzeba otworzyć okno, ponieważ dym z pieca cofa się do moeszkania. 
4) Okna były wymieniane około 8 lat temu. 
  
Czy przyczyną tego może być taka sytuacja :  
Mam 2 pokoje od południowej strony (piec stoi w kuchni, od północnej strony mieszkania).  W pokojach są (drożne) kratki wentylacyjne. Tam słońce ogrzewa pomieszczenia, ciepłe powietrze wydostaje się przez ktratki, a że całe mieszkanie jest w miarę szczelne to przez komin "zasysa" powietrze z zewnątrz i przy okazji "zasysa" dym z komina sąsiada, który sąsiaduje bezpośrednio z moim kominem. 
  
Czy coś pomoże jeżeli zwiększę wysokość komina ? 
  
Pozdrawiam