Witam
Moje problemy skończyły się po wymianie modułu przez serwis
-
Właśnie jak zawór zamknę ręcznie wszystko jest OK Natomiast siłownik nie reaguje. Co do instalacji to zawór 4D fi 32 i takie same są rury do niego. instalacja CO zrobiona w kolektorach w pexie średnice 16
Pompka Grundfos 65 W
Siłownik podłączany zgodnie z instrukcją. podczas testy otwiera i zamyka
Nie wiem co mogę jeszcze opisać
-
kiko12 masz sterownik Economic Premium a on ma inną skalę nadmuchu. Popatrz sobie do pdf'a którego zamieściłem parę postów wyżej, tam masz przeliczenie starej skali na nową do twojego sterownika.
Witam
Do tomkiki widzę że masz taki sam zestaw jak u mnie czyli ling duo 25 + zawór 4d z siłownikiem ESBE + euroster. Liczę na pomoc. Po zamontowaniu siłownika piec wariuje i nie wiem czy to jest normalne zachowanie. Wcześniej przy sterowaniu ręcznym zaworem wszystko było OK termostat po osiągnięciu zadanej tem. na piecu i w pomieszczeniu rozłączał pompę CO i piec pracował dobrze. Natomiast po podłączeniu zawór pozostaje w pozycji zamknietej mimo że tem zadana na eurosterze została przekroczona o 3 stopnie Piec nie osiąga tem zadanej 60 stpni pracuje bez przerwy powrót 48 stpni . Obniżenie 25% , tem ochrony 40 sto, Parametry mieszacza 60 sto czas otwarcia, min tem30 max 70, czas reakcji 5
Próbowałem zmiany miejsc kabli przy podłączeniu do sterownika pieca i wtedy zaczynają się jaja Sterownik zaczyna obniżać tem Co o 25 % ale tem zadana na piecu rośnie do 70 a powrót spada do 25 stopni . Serwis Klimosza nie jest w stanie mi pomoc. Piec nie nie może nagrzać CO ponieważ zbyt bardzo wychłodzony jest powrót
Czy możesz mi coś doradzić . Nie mam podłączonej pogodówki. Dom jest jeszcze nie zamieszkany ale ocieplony i nie wietrzony. Tem zadana w pomieszczeniach 17 stopni Ogrzewanie budynku 140 m
-
5/28 to moc 13,4 KW (dla pieca Ling Duo25) czyli 34% mocy (min. to 7,5KW a max to 25KW)
5/15 to 25 KW (max)
5/50 to 7,5 KW (min)
Witam
Jestem nowym użytkownikiem tego pieca i sterownika. Czy pisząc o mocy dmuchawy i jej parametrach macie na myśli moc 100%przy 28 s przerwy w podawaniu, ponieważ ustawiając wasze nastawy 5/28/33 dymi i zachodzi sadzą. natomiast przy parametrze 100% powietrza jest OK Posiadam sterownik premium economic.
Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
Witam
Niestety moja radość była krótka na drugi dzień po wymianie modułu wszytko wróciło do normy czyli siłownik nie otwiera zaworu. Dla sprawdzenia założyłem czujnik pogodowy i pogodówka nie również nie otwiera zaworu. Dlatego podejrzewam że do wymiany jest cały ten rewelacyjny sterownik Economic Premium.