To mój pierwszy Post więc na początek przywitam się
WITAM
W tej chwili jestem na etapie budowy instalacji c.o.
Wczoraj rozmawiałem z hydraulikiem, o mojej instalacji i zaproponował mi taki schemat jak
w załączniku. W związku z moją nieufnością postanowilem to posprawdzać w internecie .
No i znalazlem brak podwyższeniaj temperatury powrotu.
Dzisiaj rozmawialem z hydraulikiem a on mi powiedział że w tym przypadku nie musze mieć takiego zabezpieczenia, bo piec jest na to odporny. (on nie ma o tym pojęcia)
Mnie się za bardzo to nei podoba bo wiem jak wygląda piec utrzymywany w niskich temperaturach.
Dodam jeszcze że piec to zwykły śmieciuch zainstalowany w ukladzie otwarym, głównym paliwem bedzie drewno w kawalkach.
Do instalacji ma być podłączona podlogówka do ogrzania pok.dziennego korytarzy kuchni i łazienki. \
Piec wyposazony jest w sterownik, który steruję.
wentylatorem nadmuchowym
Pompą co,
pompą cwu,
i posiada czujnik temeratury spalin.
to co w tej chwili jest na schemacie wystarczylo by mi, nie potrzebuje sterowania pogodowego czy pokojowego, chcialbym zabezpieczyć tylko piec przed zbyt niską temperaturą powrotu i niepotrzebne smolenie go i dlatego wymyśliłem żeby wstawić zawór trójdrogowy termostatyczny(zaczyna otwierać obieg c.o. w momencie gdy powrót osiągnie 45st i do całkowitego otwarcia dochodzi przy 55st) tylko gdzie?
wiem że na powrocie tuż przed kotłem ale gdzie podlączyć się do zasilania? za pompą c.o.
rozwiązanie musi być tanie, bo nie stać mnie na razie na nic innego w przyszłości trafi do kotłowni piec na pellet ale teraz jest cięcie wydatkow a po za tym dodatkowo od dziadka mam masę drewna dębowego nawet na 2-3sezony.