Mam bojler elektryczny 100l (terma) do podgrzewania CWU. Ponieważ punkty czerpalne są dość odległe chciałem zrobić cyrkulację CWU. Oczywiście bojler nie posiada osobnego wejścia na cyrkulację. Czy ktoś podłączył taki bojler do cyrkulacji? W którym miejscu podłączyć cyrkulację za zaworem zwrotnym czy przed?
Podłaczenie Bojlera Elektrycznego Do Cyrkulacji Cwu
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
OK Tak też myślałem ale jest jeszcze jeden problem. Typowe pompy cyrkulacyjne cwu mają wysokość podnoszenia ok 1-1,5 mh2o. Jeżeli wysokość bojlera to ok. 1m a dopływ jest na dole to margines na pokonanie pozostałych strat (zawór zwrotny, opory instalacji, etc.) jest niewielki. Czy typowa pompka da radę? W normalnym zbiorniku cyrkulacja jest w ok. 1/2 1/3 wysokości zbiornika. To spora różnica w oporach.
Przy okazji nie orientujesz się jakie straty miejscowe Dh mogą być na typowym zaworze zwrotnym, prostym, grzybkowym, śr 1/2 cala, gwintowanym takim jaki można kupić w każdym markecie budowlanym?