  1. Siemka.Wracając do zaworów to niektórzy proponują zawory i głowice firmy Hejmejer . Ponoć nie ma problemu na nich w szumami i gwizdami ale ile w tym prawdy nie wiem.Mi zamontował znajomy hydraulik herzy i mam problem.A herz to chyba nie jest jakaś tam byle jaka firama.W swojej ofercie ma masę zaworów i innych rzeczy hydraulicznych.

  2. Siemka ją mam zawór nie pamiętam dokładnie jakiej firmy i mam skalę od 0 do 10 .Na piecu jest 55 stopni a zawsze przeciagnie do 70 albo 75 stopni.Jak jest ustawiony na 5 to przy 75 stopniach na pokoje leci 64 stopnie. A jak jest ma 6 to na pokoje leci dokładnie tyle ile na piecu.W takiej pozycji piec jest w podtrzymaniu około 30 do 50 min.Do żądanej temp. dochodzi w niecałe 10 minut.Na pozycji 5 w pokojach jest 22 stopnie przy mrozie -5/-10.Dom nie ocieplony ok 180 m.

  3. Siemka ją mam zawór nie pamiętam dokładnie jakiej firmy i mam skalę od 0 do 10 .Na piecu jest 55 stopni a zawsze przeciagnie do 70 albo 75 stopni.Jak jest ustawiony na 5 to przy 75 stopniach na pokoje leci 64 stopnie. A jak jest ma 6 to na pokoje leci dokładnie tyle ile na piecu.W takiej pozycji piec jest w podtrzymaniu około 30 do 50 min.Do żądanej temp. dochodzi w niecałe 10 minut.Na 5 w pokojach jest 22 stopnie przy mrozie -5/-10.

  4. Siemka.Wczoraj przestawiłem wszystkie nastawy na 0 czyli na neutral.Pompa na pierwszy bieg tak jak napisałeś.Pościągałem wszystkie głowice.Odczekałem 24h czyli do dzisiejszego wieczoru żeby się wszystko unormowało.Dzisiaj pozakręcałem głowice.11 głowic ustawiłem na 3,5.Dwie w łazienkach na 5.Plus jeden zawór który jest bez głowicy bo jest zabudowany chodzi na max.Razem 14 zaworów.Na dole i u góry w pokojach prawie się pozamykały.Grzejniki są letnie.Na razie jest cicho.Słychać leciutko jak się uch przystawi do grzejnika :D :D Gwiżdże tylko jak głowice przestawię np. na pozycję 4 :( .Ciekawe jak się zrobi zimniej i głowice zaczną odmykać zawory.Czy zacznie szumieć bardziej. :P

  5. Na parterze 5 grzejników ma nastawy na 1 i one są ciche a reszta gwieździe jak kręce głowica najczęściej na pozycji 3,5 - 3 a jeden nawet szumi jak głowica jest na 0. A wydaje mi się że się nie dogrzewa jak jest nastawa nastawiona na 1 bo jak na piecu jest 55 i na grzejniki idzie 55 a nawet więcej bo piec przeciąganie to w porównaniu z grzejnikiem w łazience który jest ustawiony na max ten jest ciepły a w łazience gorący

  6. Dlatego napisałem że jak nastawie pokrentlo na zaworze nie głowicy na 1 to szum znika ale grzejnik nie grzeje tak jak powinien przy ustawieniu głowicy na 5 mimo iż w pomieszczeniu jest 20 stopni.Jak zwieksze przepływ tzn.przestawie pokrentlo na zaworze na 2 albo 3 grzejnik zaczyna grzac jak powinien ale zaczyna szumiec a gdy głowica jest na 3 wręcz gwizdać.Pompa na auto nic nie daje a miała.

  7. Siemka.Odpływ jest na strychu właśnie do wiadra bo rura przelewowa się zapchala.Co do zaworu zwrotnego to chyba jest uszkodzony bo jak chciałem wymienić pompę bez spuszczania wody z układu to lało się z niego jak cholera.A co do nastawy wstępnej to szumy znikają jak nastawy są na 1 ale wtedy grzejniki są letnie a w pomieszczeniach jest chłodno przy ustawieniu głowicy na 5 a przy ustawieniu np.3 są zimne a w pomieszczeniach jest np.19 stopni.

  8. dsc0061ug.th.jpg

     

    dsc0062uv.th.jpg

     

    Siemka.Idzie tą grubą rurą a później do góry w pionie.Jak był stary piec woda się gotowała często jak ktoś przesadził z ciągiem ;-)Po szumiało trochę w grzejnikach i to wszystko.A w tym sterowniku jest opcja maksymalnej temp.Jak przekroczy 85 stopni to woda jest pompowana do cwu.

    A wracając do tematu szumu.Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co tu wpiąć żeby szum w grzejnikach zmalał albo całkiem znikł.Tak jak wyżej pisałem.Jeden znachor wspominał coś o bypasie a kolega wyżej o sprzęgle.Co o tych propozycjach sadzicie.

×
×