Odpowiedzi opublikowane przez zaklinacz

  1. A czy sprawdzales temp spalin?

    Czy palies od gory?

     

    Temperatury spalin nie sprawdzałem. Wydaje mi się jednak, że temperatura czopucha była stabilna (przy dmuchawie raz cieplej raz chłodniej). Od góry próbowałem, ale chyba źle to robiłem. Przy tym sposobie trzeba wygasić piec i rozpalić na górze i tak w kółko?

  2. Powierzchnia 120mkw, okna nowe, ściany na półtora pustaka (dom z 1987r). Temp na piecu 65st, zawór 4d na 1/4 żeby utrzymać 50-55st na powrocie. W układzie jest bojler CWU 120L. Dmuchawa jest, ustawiona na minimalne obroty + przysłonięty wlot. Przy ustawieniu zawóru 4d na 1/4 piec rozpędza się 8-10st powyżej zadanej temperatury. Przez to rzadko załącza się przedmuch (ustawienie podtrzymania 6min, 6sek).

    Wydaje mi się, że piec za duży na ten dom.

    Oczywiście komin pociekł i śmierdzi w pokoju przez który przechodzi komin. Po tej akcji komin został ocieplony na poddaszu (nie ocieplone). Część wystająca ponad połać będzie ocieplona dopiero na wiosnę. Prawdopodobnie będzie też wkład do komina. Samego komina nie zakleja, jednak co tydzień trzeba wybierać żużel (sklejony popiół?) z tylnej wyczystki pieca.

  3. Witam wszystkich użytkowników forum. Chcę abyście ocenili projekt i wykonanie instalacji c.o. + c.w.u.

     

    890b269eb058d765m.jpg ebc5032e80d9d40cm.jpg 5c577d83a2223213m.jpg 6e2a77300c55c562m.jpg bedef07cf386d43cm.jpg

     

    5f9b5d2325077213m.jpg 5a15a3e5dd78d5e2m.jpg 17e25f9f769b8b5dm.jpg 3dc8e50a8773c726m.jpg 38c5c2c70b98b54fm.jpg

     

    Wszystkie zdjęcia

    http://zaklinacz.fotosik.pl/albumy/798271.html

     

    Instalacja:

    -kocioł Moderator Unica Sensor 18kW

    -sterownik Tech ST-81

    -dwie pompy Grundfos

    -zawór zwrotny klapkowy za pompą na obwodzie c.w.u.

    -zawór 4d

    -rozdzielenie instalacji c.o. oraz c.w.u. przed zaworem 4d

    -instalacja zamknięta z naczyniem przeponowym

    -dopływ powietrza doprowadzony rurą z zewnątrz

    -oddzielny przewód kominowy na wentylację

    -dwa pokoje są jakby na oddzielnym obwodzie ale równolegle do głównego obwodu

     

    Pytania:

    -czy ten piec tak ma że po otwarciu otworu załadowczego dym idzie na kotłownię czy to wina złej wentylacji?

    -spotkałem się z opinią, że ten piec lubi się pocić, czy to prawda? Pomimo palenia suchymi, pociętymi paletami, piec jest osmolony i lubi sobie polać.

    -"rozpędzanie" się pieca poza zadaną temperaturę jest spowodowane brakiem funkcji PID w sterowniku?

    -czy 18kW to nie za dużo na 120mkw?

    -czy utrzymywanie stałej temperatury na piecu 65st i regulacja temperatury w domu za pomocą zaworu 4d, jest prawidłowe?

     

    Bardzo proszę o opinie, komentarze, porady, krytykę.