Skocz do zawartości

ukaszdc

Forumowicz
  • Postów

    13
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez ukaszdc

  1. Witam kolegów , to i ja się pochwalę :(

     

     

     

    Dom 120m2 z lat 70 24+ szczelina 4cm+ cegła +10 cm stropianu , strop ocieplony 15cm stropian ,okna nowe ( wszystkie cały sezon rozszczelnione) instalacja od pieca 1/1/2 dalej plastik grzejniki nowe

    piec: Defro Komfort Eko 15kw , zbiornik CWU 120 l wszystko chodzi na jednej pompce brak zaworów mieszających , na grzejnikach danfosy temp w domu 22-23

     

    Ustawienia:

    temp kotła od 55 - 60 ( co sobotę 80 na około 3 h)

    czas podawania 6 sek +/- 1 sek (zależy od temp na zewnątrz)

    przerwa podawania 24 sek

    namuch 22% przesłona otwarta max

    podawanie w podtrzymaniu i przedmuch co 12 minut na 10 sek

     

     

     

    Piec mam od 04.10 i do 11.11.2010 testowałem ekogroszek i ustawienia pieca , tego właśnie dnia zakupiłem 3 tony Pieklorza do dnia dzisiejszego spaliłem 1750 kg ekogroszku

    co dwa dni wybieram popiół i zbieram pył z półek , co sobotę temp 80 C na około 3 h i łyżeczka sadpalu na żar

     

    myśle ze w okresie od 04.10 do 11.11 (dni ciepłe temp w nocy plusowe cały czas ) spaliłem około 350 - 450 kg eko różne gatunki

     

    Pozdrawiam Łukasz

  2. Witam kolego :( ja posiadam komfor eko 15 kw i troche mniejsza powierzchnia bo grzewczej 120 m , ale spalanie na poziomie od 20 - 25 kg zalezy od temperatury musisz kolego próbować itp itd ale powiem Ci tak np moje ustawienia jakie mam to :

     

    podawanie 5-7 sek ( zalezy od temp zew )

    przerwa stała 24 sek

    nadmuch 22-28 % przesłowa okolo 3 cm szczeliny

     

    z tego co piszesz to ty masz jakies ustawienie nadmuchu w skali od 1-10 a 5 to jakies 50% wiec zmniejsz nadmuch bo ciepło moze uciekac kominem to po pierwsze po drugie eko moze slabe ja mam pieklorz bobrek i dzis ustawilem temp 80 stopni i ja uzyskal ( czyscilem piec) kombinuj z ustawieniami napewno nadmuch i proporcje podawania i przerwy , ja sugierowalem sie tym : https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=201

    pocztaj co pisze kolega info .

     

    odpisz jak cos sie poprawi

  3. Witam kolego moze to Ci pomoze : https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=201

     

    wypowiedz kolegi info123 mnie pomogła w ustawieniach ale i tak nie obeszlo sie bez siedzenia w kotłowni po pracy :) ze stoperem :)

    ja mam piec Komfort eko 15kw do ogrzania 110m2 i siedzialem w kotłowni miesiąc czasu i udalo ustawic Mi sie dosc dobre parametry :) spalanie okolo 18 kg /dzień do 0C pozdrawiam

     

     

     

    dodam jeszcze ze nie mam zaworu trójdrożnego :) ten sezon musze jakos przebolec , ale po sezonie grzewczym napewno go założę . mam tylko głowice termostatyczne na troche wiecej niz 3 :)

     

     

    a tak na marginesie czy ten zawór daje jakis oszczednosci ??

  4. Witam Panowie i odrazu przeprosze za wprowadzenie wszystkich w blad sterownik to tech 47 dzwonilem do firmy tech i jak sie okazuje ten sterownik wlasnie chyba jako jedyny ma taka opcje czyli odzielne ustawienie podaniajnika i odzielnie dmuchawy w podtrzymaniu ,

     

     

    zadajac pytanie czy da sie to jakos dograc otrzymalem odpowiedz ze nie ;( no trudno

    pan powiedzial zeby ustawic przedmuch np: co 4 minuty na 10 sek a podajnik co 10 min czesty przedmuch wypchnie gazy w komin . pozdrawiam i przepraszam za klopot i wprowadzenie w blad

  5. Witam panowie właśnie wróciłem z kotłowni i po długich pomiarach i próbach podam przykład ustawiłem tak :

     

    podawanie w pod : 10 sek

    przerwa w pod 5 minut

     

    went:

    praca 10 sek

    przerwa 5 minut

    niby czasy takie same a i tak po 3 załączeniu różnice po miedzy włączeniem podajnika a wentylatora to jakies 15 sek . np wlancza sie podajnik 10 sek wylącza mija 15 sek i włącza sie wentylator

     

     

    moze zmienię treść pytania ; czy mam reklamowac?? czy sie osmiesze ? dzwonilem do defro twierdza ze tak nie powinno byc i chcieli pisac protokół .

     

    różnie próbowałem opadaja rece ;/ a i tak po 10 załączeniu ta różnica jest juz 3 minuty ;/

     

     

    zaglądne jeszcze do tego menu servisowego . dzieki za odp pozdrawiam

  6. Witam , mam problem z sterownikiem tech 37 a mianowicie z opcja praca w podtrzymaniu

    praca w pod. 10 sek

    przerwa 10 minut

    went praca w pod. 12sek

    przerwa 10 minut

     

    kiedy piec przechodzi w stan podtrzymania to po 10 minutach załącza sie wentylator i powinien tez podajnik a tego nie robi ;/ potrafi zadzialac po 13 minutach nie mam pojecia co juz mam robic ;/ prosze o jakas pomoc , moze uszkodzony sterownik ( czujnik ) ??

     

    piec Defro komfort eko 15 kw NL

  7. A ja kupilem teraz ostatnio 2 tony i mówie nie chce innego , a testowałem ich od 04.10 do 06.11 chyba bylo ich 5 gatunków , tylko ze u mnie jest problem tego typu jak zadam pytanie z kad i czy moze ma nazwe własna to widze wielkie oczy i slysze tylko on ma 28kj ;/

  8. Witam , jeśli mogę to powiem coś od siebie , osobiscie nim nie pale , ale pale pieklorz bobrek i nie chce innego :o nawet ekoret który jest u mnie droższy nie daje takiego popiolu i takiej wydajnosci jak ten ekogroszek (pieklorz) pozdrawiam i zycze powodzenia

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.