ukaszdc
-
Postów
13 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez ukaszdc
-
-
Czy ktoś coświe na ten temat ?? nigdzie w google i na forum nic nie pisze moze ktośnim pali prosze o jakies info
czy to nie jakis rosyjski albo cos ;/
-
zmienic stosunek podawania do przerwy i zmniejszyc troche nadmuch :)
np podawanie 8 sek
przerwa 32
nadmuch daj na 2 albo 3 i napisz jak postepy
POZDRAWIAM
-
Witam kolego :( ja posiadam komfor eko 15 kw i troche mniejsza powierzchnia bo grzewczej 120 m , ale spalanie na poziomie od 20 - 25 kg zalezy od temperatury musisz kolego próbować itp itd ale powiem Ci tak np moje ustawienia jakie mam to :
podawanie 5-7 sek ( zalezy od temp zew )
przerwa stała 24 sek
nadmuch 22-28 % przesłowa okolo 3 cm szczeliny
z tego co piszesz to ty masz jakies ustawienie nadmuchu w skali od 1-10 a 5 to jakies 50% wiec zmniejsz nadmuch bo ciepło moze uciekac kominem to po pierwsze po drugie eko moze slabe ja mam pieklorz bobrek i dzis ustawilem temp 80 stopni i ja uzyskal ( czyscilem piec) kombinuj z ustawieniami napewno nadmuch i proporcje podawania i przerwy , ja sugierowalem sie tym : https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=201
pocztaj co pisze kolega info .
odpisz jak cos sie poprawi
-
Witam , podaj wiecej info jakie ustawienia masz teraz B) jaki groch itp itd :(
-
Witam
moje zdanie jest takie : kupujac piec na eko nie mysle w nim palic drzewem B) jak sama nazwa mówi ruszt awaryjny to ruszt awaryjny B) :( ale nie mam nic przeciwko :) pozdrawiam
-
a skąd taki pomysł ze beda wydatki ?? przynajmniej ja tak mysle ze beda , wpinam trójdrożny w zasilanie i daje rurke od niego do powrotu i przy temp 0C reguluje przepływ na grzejnniki i do powrotu mieszam praktycznie wode zasilajaca z powrotem i wtedy wraca cieplejsza do pieca a co za tym idzie mniej pracy ?? jesli sie myle prosze mnie dokształcić :) pozdrawiam
-
Witam kolego moze to Ci pomoze : https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=201
wypowiedz kolegi info123 mnie pomogła w ustawieniach ale i tak nie obeszlo sie bez siedzenia w kotłowni po pracy :) ze stoperem :)
ja mam piec Komfort eko 15kw do ogrzania 110m2 i siedzialem w kotłowni miesiąc czasu i udalo ustawic Mi sie dosc dobre parametry :) spalanie okolo 18 kg /dzień do 0C pozdrawiam
dodam jeszcze ze nie mam zaworu trójdrożnego :) ten sezon musze jakos przebolec , ale po sezonie grzewczym napewno go założę . mam tylko głowice termostatyczne na troche wiecej niz 3 :)
a tak na marginesie czy ten zawór daje jakis oszczednosci ??
-
Witam Panowie i odrazu przeprosze za wprowadzenie wszystkich w blad sterownik to tech 47 dzwonilem do firmy tech i jak sie okazuje ten sterownik wlasnie chyba jako jedyny ma taka opcje czyli odzielne ustawienie podaniajnika i odzielnie dmuchawy w podtrzymaniu ,
zadajac pytanie czy da sie to jakos dograc otrzymalem odpowiedz ze nie ;( no trudno
pan powiedzial zeby ustawic przedmuch np: co 4 minuty na 10 sek a podajnik co 10 min czesty przedmuch wypchnie gazy w komin . pozdrawiam i przepraszam za klopot i wprowadzenie w blad
-
Witam panowie właśnie wróciłem z kotłowni i po długich pomiarach i próbach podam przykład ustawiłem tak :
podawanie w pod : 10 sek
przerwa w pod 5 minut
went:
praca 10 sek
przerwa 5 minut
niby czasy takie same a i tak po 3 załączeniu różnice po miedzy włączeniem podajnika a wentylatora to jakies 15 sek . np wlancza sie podajnik 10 sek wylącza mija 15 sek i włącza sie wentylator
moze zmienię treść pytania ; czy mam reklamowac?? czy sie osmiesze ? dzwonilem do defro twierdza ze tak nie powinno byc i chcieli pisac protokół .
różnie próbowałem opadaja rece ;/ a i tak po 10 załączeniu ta różnica jest juz 3 minuty ;/
zaglądne jeszcze do tego menu servisowego . dzieki za odp pozdrawiam
-
Witam , mam problem z sterownikiem tech 37 a mianowicie z opcja praca w podtrzymaniu
praca w pod. 10 sek
przerwa 10 minut
went praca w pod. 12sek
przerwa 10 minut
kiedy piec przechodzi w stan podtrzymania to po 10 minutach załącza sie wentylator i powinien tez podajnik a tego nie robi ;/ potrafi zadzialac po 13 minutach nie mam pojecia co juz mam robic ;/ prosze o jakas pomoc , moze uszkodzony sterownik ( czujnik ) ??
piec Defro komfort eko 15 kw NL
-
A ja kupilem teraz ostatnio 2 tony i mówie nie chce innego , a testowałem ich od 04.10 do 06.11 chyba bylo ich 5 gatunków , tylko ze u mnie jest problem tego typu jak zadam pytanie z kad i czy moze ma nazwe własna to widze wielkie oczy i slysze tylko on ma 28kj ;/
-
Witam , jeśli mogę to powiem coś od siebie , osobiscie nim nie pale , ale pale pieklorz bobrek i nie chce innego :o nawet ekoret który jest u mnie droższy nie daje takiego popiolu i takiej wydajnosci jak ten ekogroszek (pieklorz) pozdrawiam i zycze powodzenia
Dobre Ustawienia I Osiągi Naszych Kotłów
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
Witam kolegów , to i ja się pochwalę :(
Dom 120m2 z lat 70 24+ szczelina 4cm+ cegła +10 cm stropianu , strop ocieplony 15cm stropian ,okna nowe ( wszystkie cały sezon rozszczelnione) instalacja od pieca 1/1/2 dalej plastik grzejniki nowe
piec: Defro Komfort Eko 15kw , zbiornik CWU 120 l wszystko chodzi na jednej pompce brak zaworów mieszających , na grzejnikach danfosy temp w domu 22-23
Ustawienia:
temp kotła od 55 - 60 ( co sobotę 80 na około 3 h)
czas podawania 6 sek +/- 1 sek (zależy od temp na zewnątrz)
przerwa podawania 24 sek
namuch 22% przesłona otwarta max
podawanie w podtrzymaniu i przedmuch co 12 minut na 10 sek
Piec mam od 04.10 i do 11.11.2010 testowałem ekogroszek i ustawienia pieca , tego właśnie dnia zakupiłem 3 tony Pieklorza do dnia dzisiejszego spaliłem 1750 kg ekogroszku
co dwa dni wybieram popiół i zbieram pył z półek , co sobotę temp 80 C na około 3 h i łyżeczka sadpalu na żar
myśle ze w okresie od 04.10 do 11.11 (dni ciepłe temp w nocy plusowe cały czas ) spaliłem około 350 - 450 kg eko różne gatunki
Pozdrawiam Łukasz