Witam wszystkich,
Mam ogromny problem z moim piecem (Heitz ECO 2, 24 kW firmy Skwiercz + sterownik Expert R firmy Elster).
Piec bardzo wolno dochodzi do zadanej temperatury. Aktualne nastawy to:
Temp. zadana pieca 65 C
Temp. zadana CWU 45 C
Podawanie 9 s
Przerwa 27 s
Testowałem już podawania krótsze (5 s / 15 s) i ciągle długo się nagrzewa - kilka minut potrzeba aby podnieść temperaturę o 1 C. Po osiągnięciu temperatury zadanej, piec wchodzi w podtrzymanie. Po około pół godzinie załącza się ponownie ale pracując przez ponad 20 min temperatura na piecu spada (pomimo tego, że pracuje on na 100 %). Po spadku o około 8 C, temperatura zaczyna rosnąć. Po kolejnych 30-40 min ponownie osiąga temperaturę zadaną, i tak w kółko. Z tego co wiem po przejściu z podtrzymania do pracy, normalny powrót do zadanej temp. to około 15 min. Zużywam dosyć dużo groszku przez tak długi cykl. Bardzo proszę o pomoc.