  1. Tak właśnie zrobię, właściwie nie ja bo jestem daleko od domu. Jest to dom ogrodzony, nikt nic nie może nawtykać. Żona twierdzi, że nic tam w środku rury niema, nie wiem jak wewnątrz komory. Ale dzięki za sugestje, poproszę kogoś żeby to sprawdził rozkręcając rurę kominową.

  2. Witam,

    Mam mały dylemat co do spadku rury kominowej wychodzącej z pieca kondensacyjnego za ścianę na zewnątrz budynku. Jest to podwójna rura 60/100 dł. 1200 w układzie 90 stopni do pieca.

    Mam jakiś chyba z tym problem bo jak są mrozy, to w środku nocy po dłuższej przerwie w grzaniu piec nie chce się załaćzyć pokazując błąd czyjnika (włącznika) powietrza. Podejrzewam, że woda może zamarzać w rurze kominowej i coś się dzieje z przepływem powietrza i włącznik wariuje. Poza tym jak już się go uruchomi po resecie, to coś jakby się tłukło w środku obudowy kondensacyjnego wymiennika ciepła (tego zaraz przed kominem). Po chwili pracy ustaje, podejrzewam zassane kawałki lodu.

    Moje pytanie dotyczy spadku rury kominowej. Instrukcja mówi, ze spadek ma być w kierunku pieca, a ktoś inny na forum podpowiada, że odwrotnie, spadek na zewnątrz budynku. Ktoś wie jak powinno być to zrobione? Będę wdzięczny za pomoc.

    post-20210-0-24941000-1358797054_thumb.jpg

    post-20210-0-13129800-1358797056_thumb.jpg

  3. Dzięki za potwierdzenie wstępnej tezy. To jest wersja jednofunkcyjna. Już zamówiłem zapasową membrankę i włącznik na wszelki wypadek też. Teraz inne pytanie...szukam serwisanta do tego pieca z okolic Trójmiasta, który by to wymienił i ewentualnie sprawdzał go co jakiś czas. Ja jestem za granicą teraz i nie mam jak. Ewentualnie mogę przetłumaczyć instrukcje serwisową.post-20210-0-61128000-1354191691_thumb.jpg

  4. Akurat z angielskim nie mam problemów ale nigdzie nie widzę tej Twojej funcji utrzymywania temperatury. Kocioł to ja montowałem :)

    Ponawiam pytanie czy takie dziwne działanie od czasu do czasu może być powodowane np. włącznikiem przepływu wody czy uszkodzoną membranka?

  5. Dzięki za odpowiedź. Nie mam możliwości ustawienia czegoś takiego. Co może powodować taką dziwną prace co jakiś czas? Piec się włączy na kilkanaście sekund i wyłącza się i tak w kółko. Nie pokazuje przy tym żadnego błedu.

    Może to być problem z zapowietrzeniem albo brudem w instalacji?

  6. Witam, mam taki dziwny objaw w piecu. Jest to piec kondensacyjny Biasi Riva Compact HE w instalacji w zasobnikiem wody sterowanym zaworem trójdrogowym Honywell.

    Piec ma chyba budowę standartową z palnikiem Honywella i pompa Wilo.

     

    Od kilku dni dziwnie się zachowuje. Chodzi kilka godzin, wyłączy sie jak termostat osiagnie odp. temperature. Potem chodzi w cyklach ok. pól minuty i się wyłącza i znów chwilkę pochodzi i się wyłącza...

    Proszę o naprowadzenie gdzie zacząć szukać.

  7. Witam wszystkich,

     

    Postanowilem podlaczyc grzejnik w malym budynku gospodarczym do istniejacej instalacji. Piec gazowy, instalacja miedziana, system otwarty, budynek 2 kondygnacyjny, lacznie 8 grzejnikow. Piec nie ma pompy ale jest Grungfos na powrocie. Budynek oddalony o 15m. Podpialem sie pexem 15mm do zasilania 25mm jeszcze przed jakimkolwiek grzejnikiem. Powrot wpialem tym samym pexem15mm do powrotu 25mm. I tu jest problem..woda z zasilania nie chce isc do nowego grzejnika, jest zimna. Za to powrot jest cieply. Czyli pompa wpycha mi wode z powrotu(tez w sumie ciepla) do nowego grzejnika czyli ledwo grzeje. Czy powodem moze byc to, ze wpialem powrot zaraz za pompa? Czy powinna byc powyzej pompy? Dodam, ze cala pozostala instalacja dziala poprawnie. Bede wdzieczny za podpowiedz.

    Dodaje prosty rysunek, tylko kawalek ale chyba wiadomo o co chodzi.

    post-20210-1287522991_thumb.jpg

×
×