Skocz do zawartości

maiki

Forumowicz
  • Postów

    8
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez maiki

  1. raz w tygodniu wymiatam sadzę i wrzucam z powrotem do zasobnika

    we wrześniu spaliłem 300kg groszku, w tym miesiącu około 200kg,

     

    Taka ilość jest godna pozazdroszczenia, i bardzo ciekaw jestem jak to działa, bo na oszczędne spalanie znaczenie ma minimalną moc palnika (tak jak tłumaczył mi gość z eCoal'u) to 6 kW, co mniej więcej daje 1 kg węgla na h (węgiel 24-25 MJ - minus starty i zaokrąglenia) czyli około 20 kg na dobę czyli plus minus 100 -140 kg na tydzień, więc 200 kg/miesiąc wydaje się mało

  2. spróbowałem z PIEKLORZEM, bomba

     

    jeszcze nie wiem jakie jest spalanie, ale po dwóch dobach palenia wyrzuciłem niepełną kuwetę popiołu i kilka małych żużli, co przy dwóch pełnych taczkach żużla, koksu i popiołu, które wybrałem w poprzednim tygodniu, to kolosalna różnica , a taczki ma dość duże :)

     

    jednocześnie zacząłem kombinować z nastawami na ecoal'u i mam dwa pytania do praktyków,

     

    czy jak temperaturę na CO obniży się poniżej 40 C, to piec reaguje na takie nastawy, czy i tak ogrzewa wodę do swojego minimum ??

     

    zajebistą możliwością jest sterowanie pieca z kompa i to robię, bo wizka eCoal'u na ekranie laptopa jest 100x czytelniejsza niż ten mały ekranik na piecu, ale czy ktoś z was podłączył się z piecem przez ethernet.

    Bo stanie z laptopem w kotłowni nie robi dobrze laptopowi :)

  3. makol

    dzięx, poczytałem, rzeczywiście dużo danych, widzę że jeszcze przede mną długa droga, aby zrozumieć wszystkie niuanse działania sterownika

     

    ale gość od sterownika "poleca" zamienić czujmik pogodowy na pokojowy, bo to wg niego daje lepsze efekty

     

    a tak z innego ogródka

     

    dodałem miału do węglą, tak jak radził serwis kotła i sterownika i d..a

    nadal robią się straszne spieki, kiedyś spróbuje palić słabym węglem i peletami podobno to daje dość dobre efekty

     

    jutro spróbuje z czystym PIEKLORZEM

  4. 175 kg na tydzień oczywiście, ale takie spalanie zakładałem przy dużych mrozach, przy wyborze kotła szacowałem spalanie na poziomie 4-5 T na rok czyli średnio około 120 kg na tydzień w okresie grzewczym i 50 kg na podtrzymanie CWU

     

    < Oprócz tego myślę, że nawet przy dobrze ocieplonym budynku moc 15kW jest trochę za bardzo na styk zwłaszcza przy tak dużym bojlerze. Kocioł będzie pracować ponad moc znamionową ale kosztem większej straty kominowej.>

     

    Obyś nie miał racji ( mam nadzieję :)) projektant podłogówki wyliczył zapotrzebowanie 12 kW dla kotła węglowego

  5. witam

     

    zmienię trochę wątek i wrócę do głównego tematu

     

    od miesiąca mam Ogniwo Eko 15 kW i jestem zaskoczony jego "węglożernością", ale to może tak powinno być

     

    dla dobrze wyizolowanego domu o kubaturze 660 m3 z ogrzewaniem podłogowym i zasobnikiem na 300 l spalam w obecnych warunkach około 175 - 200 kg

     

    więc pytanko albo dwa

     

    jakie macie ustawienia na sterowniku?

    jakim węglem palicie?

     

    PZDR

     

    a może jakieś "triks'n'tips" eksploatacyjne

     

    swoją drogą, lekka żenada, że na stronie Ogniwa nie ma forum

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.