Witam
Do gosikw
Mam piec Defro Duo 15 kw sterownik st 44 tem cwu mam nastawioną na 40 do 45 stopni dla mnie wystarcza a co 55 stopni histereza na 3 u mnie piec się włacza od czasu do czasu to znaczy jak spadnie tem. do 52 stopnie to kilka minut i zadana tem. 55 czasem więcej piec osiąga. Ale teraz może o ustawieniach
czas podawania 6 s przerwa podawania 40 s dmuchawa na 20 % klapka przysłonięta na ok 80 % praca w podtrzymaniu 20 s przerwa w podtrzymaniu 32 min. wentylator w podtrzymaniu pracuje ok 70 sek. co 6 min.
Na sterowniku ma ustawiony priorytet bojlera , ale można też ustawić pompy równoległe jak kto woli, zawór 4d na połowie 1/2 otwarcia , przy tem. teraz na dworze nie potrzeba więcej.
Co do spalania ekogroszku to zasypałem 90 kg Jareta trzy worki po 30 kg starczyło mi na 5 dni , testuje teraz Pieklorza zobaczę jak wyjdzie w spalaniu.
-
Witam Serdecznie
Mam ten sam problem z nagrzewaniem kotła - tylko inny kocioł. mam go od ntrzech tygodni.
Kocioł Defro AKM LUX - z podajnikiem na miał z termoregulatorem ST - 44.
Temperatura CWU 50 , CO 65, kocioł nagrzewa się czasami do tych temperatur (ale cześciej nawet nie osiąga ich), chwilę trzyma w podtrzymaniu, nastepnie znowu przechodzi w cykl pracy i temeratura zamiast rosnąć spada. Bardzo długo dochodzi do wzrosu temperatury około 4-6 godzin a i tak nie osiaga właściwej, po pewnym czasie spada i włącza się alarm temperatury i od nowa to samo - zwariować można.
Ustawiam parametry i nie mogę dojść do odpowiednich. Ostanie ustawienia jakie miałam to: przerwa podawania 15 minut, nadmuch 60%,
Może ktoś ma coś takiego.
Już nie wiem co mam wymyslić.
Z niecierpliwością czekam aż ktoś mi udzieli porady.
pozdrawiam.
-
Witam
Dzięki. Ustawiam nadmuch różnie i podawanie też.
Tak sobie myślę, że mam miał niskokaloryczny jak zmienię to się poprawi. Odezwę się jak będzie.
Tak na marginesie - to palenie na ruszcie awaryjnym latem to pomyłka - piec miał być bezobsługowy a tak trzeba biegac i dokładać.
Tyle forsy i dodatkowa robota.
pozdrawiam.
-
Witam.
Kupiłam kocioł Derfo, z podajnikiem, zamontowany ze wszystkimi koniecznymi zaworami. Kocioł na miał. Mam mały problem: super się rozpala do zadanej temperatury, zarówno na kotle co jak i cwu. Po pewnym czasie jednak (5-6 godzin) w momencie gdy przechodzi z czasu podtrzymywania w czas pracy (tj. gdy temperatura spadnie poniżej zadanej i poniżej nastawionej histerezy kotła ) teperatura nie rośnie - wentylator chodzi, żar jest, a teperatura stoi np. na poziomie 43 stopni. Po upływie czasu określonego alarmem kotła piec zostaje wyłączony. Nie wiem czy mam źle ustawione parametry podajnika i wentylatora w czasie cyklu pracy czy w czasie czyklu potrzymywania. Juz trzeci tydzień się męczę. W zasadzie cały czas go obserwuję w wówczas jest dobrze.
Jesli ktoś ma taki kocioł to proszę o kilka słów.
Kocioł 23 kw, ogrzewa 200 metrów plus woda.\
Problem Z Nagrzewaniem Się Kotła
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
Witaj pw 01
Dziękuję za reakcję. Nie było mnie bo siedziałam w piwnicy.
Mamy chyba trochę różne kotły.
Według serwisanta powinnam czas podawania ustawić na 4 minuty, ale wówczas palenisko całe się zasypuje i do popielnika spada niewypalony miał.
Próbuję przeróżnych nastaw, w zasadzie to spędziłam całą zimę w piwnicy i nic z tego nie wyszło. Dobrze że mam kominek. Do tej pory tj. do czasu zakupu "super europejskiego pieca" miałam zwykły miałowy zasypowy z Pleszewa i chciałam sobie polepszyć.
Piec nie uzyskuje temperatury.
Sugerowane nastawy przez Serwis nic nie dały.
Jak masz pomysł to może napisz. Ja nurkuję do podziemi.
Pozdrawiam \ gosikw3