Witam,
Mam zamontowany piec Gamlet 17 KW z obrotową retortą i do tego pieca dodatkowo uruchomiłem podłogówkę.
Oto moja instalacja:
http://www.youtube.com/watch?v=LZ5Xz1yg5Vc
Podłączyłem pompkę od podłogówki bezpośrednio do gniazda elektrycznego.
Moje pytanie brzmi jak i czy mogę podłączyć tą dodatkową pompkę by sterował nią piec?
Czy muszę zastosować dodatkowy sterownik?
5. UŻYTKOWNIK ? SPALANIE ? REGULACJA SPALANIA ? 10 % - to ilość powietrza - jak ustawilem na 10% to spadał cały opał do podajnika.
mam narazie ustawione na 26 % ale i tak spada czasami niedopalony opał.
Mój opał to ekogroszek PIEKLORZ ZG PIEKARY i do tego Miał 27 D w proporcjach 1/1
Zmieniłem trochę ustawienia i jest lepiej ale jeszcze spada mi do popielnika dużo niedopałku.
Oto aktualne ustawienia:
Tryb pracy kotła : dwustawna
MAX MOC KOTŁA
- podawanie 15s
- przerwa - 20s
MIN MOC KOTŁA
- podawanie 15s
- przerwa 135s
Nadmuch powietrza 4s
Moc Nadmuchu 29%
Podłogówka jeszcze nie jest podłączona. Dom jest w trakcie kładzenia tynków i posadzki.
Witam!
Mam od niedawna kocioł Gamlet 17KW (sterownik expert) z obrotową retortą , zmieniłem opał na wysoko kaloryczny (ekogroszek +miał) i dość dużo zużywa opału poza tym bardzo dużo zostaje opału.
By przedstawić wizualny opis pieca proszę kliknąć link:
http://www.youtube.com/watch?v=LZ5Xz1yg5Vc
Proszę o pomoc w ustawieniu pieca!
Witam!
Mam nowo wybudowany domek o pow. użytkowej 122 m. Domek wybudowany z Ytonga 36,5 ( bez ocieplenia) z poddaszem użytkowym. Zastanawiam się na kotłem GALMET EKO-GT KWP M 17 KW, myśle że 17 KW wystarczy na ogrzanie. Mam pytanie czy macie zainstalowany taki piec i czy dodatkowo mogę sobie zainstalować sterownik np w salonie.