himani - dzięki.
po kolei:
"Pompy są potrzebne"
jak już pisałem do sidney'a, praktyka pozkauje, że coś jest nie tak....
"zawór bezpieczeństwa w tym przypadku należało by zabezpieczyć dwoma zaworami odcinającymi.W przypadku wymiany nie ma potrzeby spuszczać wody i ciśnienia."
uwaga była słuszna do pierwszego schematu, gdzie zapomniałem wrysować zawór na powrocie zamkniętego z płytówki. Teraz łatwo mi się mądrzyć - zamykam zawory na powrocie K2 i na powrocie zamkniętego z płytówki i spuszczam parę litrów co w tej części instatacji kranikiem w K2 . Także czujnie, dzięki!
"CWU przy kotłach na paliwo stałe w układzie otwartym."
CWU To największe wyzwanie przy przeróbce systemu - tak jak jest, to oczywiście grzeje, ale całkowicie bez kontroli. Spróbuję najpierw wyrzucić z układu pompę B - tylko że wtedy grzejniki pozostaną bez pompy... Po co mi te grzejniki! - Żonka chciała w łazienkach "żeby suszyć ręczniki", a ja Jej mówię: rzucisz na podłogę - szybciej wyschnie, ale nie, ja chcę grzejniki i no i mam trzy chromowe zawalidrogi niepodłączalne.... Eh... Zatem co do CWU finalnie będę musiał wybrać pomiędzy Twoją propozycją a sidney'a.
"Wielokrotnie zwracam uwagę ,aby nie korzystać z zamieszczanych schematów.Posiadają liczne błędy,które przyczynią się do kłopotów w układzie CO."
Szkielet schematu robił hydraulik, który nawet nie ma kompa :) także robił "tak, jak się robi zawsze" z tego wynika, że zawsze robi się źle.
W każdym razie jak już wszystko wyprostuję, to z przyjemnościa udostępnię innym szkic, żeby nie musieli brnąć w temacie tak jak Ja.