Skocz do zawartości

mariuszR

Forumowicz
  • Postów

    5
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez mariuszR

  1. Ciśnienie 2 bary glikol mieszać przed zalaniem ,jeśli masz to najlepiej sprawdzi się opryskiwacz ogrodowy , po lekkiej modyfikacji(zrobić przejściówkę ).Przy grupie solarnej jest zawór ,wpinamy się tam dokręcamy naszą przejściówkę ,ustawiamy zawór w położenie do napełniania i jedziemy z glikolem.Lub kupić pompkę do napełniania (wygląda jak mały opryskiwacz "Kwazar") koszt około 100zł. :)

  2. U mnie w zasobniku 900 jest wężownica o pow. wymiany 3.17 m2 .zależy ile podłaczysz solarów .Mimo wszystko weś pod uwagę weżownicę o większej pow.wymiany najlepiej z rury o większej srednicy np 1,5 cala . Nie mam czasu na obliczenia ale z grubsza na 5 solarów "płaski "optymalna pow weżownicy to ok. 3 m2

  3. Witam, chciałbym się dowiedzieć jakie są najlepsze ustawienia sterownika firmy frisko model junior, aby jak najefektowniej wykorzystać możliwości ogrzewania wody przez kolektory. Jak narazie kolektory nagrzewają wodę w bojlerze trzystu litrowym do temp nie przekraczającej 40 stopni. Z góry dziękuję za pomoc.

    U mnie temp zał pompy 6 st C wył 2st C ,choć podają 7 na 3 . Mój zestaw to 5 kolektrów G4+ ,sterownik Solmax Frisko,zespół pompowy 16 , zasobnik 900/200 siss . :rolleyes:

  4. Typ 31 to rodzaj węgla tz płomieniowy ,czyli najlepszy do spalania w domowych kotłowniach, np ekogroszek jest robiony z tego typu węgla.Miał 26 000 kj ma około 7-10 % popiołu , lepszego nie znajdziesz.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.