  1. Komin mam z cegły pełnej , o przekroju 25cm X 14cm, wysokość komina jest około 7m z tym, że komin jest niższy niż dach/kalenica/ ponieważ dom ma wysokość 9m. Nie wiem czy na górnej części pieca nie ma gdzieś mikropęknięcia.Muszę chyba zdemontować górną część pieca i w tedy będzie można zobaczyć ponieważ w odległości około 1 m od pieca nie ma stężań tlenku 0 %. Jeżeli chodzi o komin to chyba się nie wraca ponieważ zrobiłem doświadczenie i dokładnie uszczelniłem wentylator od zewnątrz i też było po 10 minutach około 12 ppm tlenku węgla.

  2. Ja naprawdę nie chcę chwalić defro, ponieważ nie w tym rzecz.Napisałem tylko jak pracuje i jakie ma wady i zalety według mnie.Jeżeli chodzi o palenie koksem to myślę , że można ale musi być odpowiedniej wielkości i napewno trzeba zmienić ustawienia podawania i przerw.ale napewno będzie drozej palenie koksem.Pozdrawiam

  3. Właśnie nie mam dopływu świeżego powietrza do kotłowni.Zacznę chyba najpierw od doprowadzenia świeżego powietrza do kotłowni.Może komin też nie zawsze dobrze ciągnie .Na kominie jest dodatkowo zabudowany strażak.Może strażaka jednak zdemontować i sprawdzić jak w tedy ciągnie komin?Napiszę za kilka dni jaki był powód wydzielania się tlenku węgla.

  4. DEFRO DUO 15kW KOSZTUJE NIE 10 TYS. TYLKO 8 TYS.zł. JEST TEŻ RUSZT AWARYJNY WODNY W KTÓRYM MOŻNA PALIĆ DREWNEM I WĘGLEM-stąd ta duża wydajność gdyż dodatkowo są rurki wodne czyli tzw. ruszt awaryjny..Paliłem już drewnem i pali się dobrze tylko trzeba w tedy co parę godzin dokładać drewno.

  5. Jeżeli chodzi o sprawność to wierzę, ponieważ mam taki piec DEFRO-DUO 15kW.Inna sprawa jest z wykonaniem tych pieców.Kołnierz ślimaka był nieprostopadle przyspawany i ślimak nie pracował osiowo.Sam musiałem ustawić ślimak stosując kliny na kołnierzu , ponieważ serwis ma wszystkie takie rury z krzywymi kołnierzami i już nie było czasu się denerwować dłużej.

  6. Tlenek węgla stwierdziłem , że jest mierząc czujnikiem tlenku węgla.wydziela się po około dwóch godzinach około 17ppm.Komin ma 7 metrów ale dodatkowo założyłem jeszcze strażaka i to samo.Komin jest czysty -sprawdzałem.Nie wiem czy może się wytwarza podciśnienie w pomieszczeniu w którym jest piec i troszkę się w ten sposób cofa tlenek.

  7. Ja podzielam opinie złe o DEFRO.Serwis beznadziejny, nie chcą bubli wymieniaćniedokładnie kładą spawykabelki od elektroniki urwane przy połączeniach.Zatrudniaja chyba nowo-przyjetych do [prac gdzie trzeba troszke mieć praktyki.zrywaja się często zawleczki od ślimaka-dlatego , że jest krzywo spawany kołnierz rury ślimaka.

  8. Często zrywa kliny na ślimaku jaka to może być przyczyna zaznaczam że palę dobrym ekogroszkiem.Czy ktoś mi poradzi jak rozwiązać ten problem.Z góry dziękuje za dobre porady.

    Prawdopodobnie jest krzywo przyspawany kołnierz do rury ślimaka.To jest najczęstsza wada tych pieców DEFRO.Nie umieja tyego dokładnie robić.wezwij serwis i pokaz to.Powodzenia.

×
×