Jak powinien zostać prawidłowo podłączony wkład kominkowy z płaszczem?
Proszę o informacje czy podłączenie kominka zostało wykonane prawidłowo, gdyż mam wątpliwości. SPECJALISTA wykonał to tak:
schemat oryginalny wygląda tak:
Oznaczenia
1.Naczynie wzbiorcze
2.Sterownik pompy
3.Wymiennik płytowy
4.Wkład kominkowy z zespołem wodnym
5.Pompa kominka i instalacji c.o.
Różnice, jakie zauważyłem to: wymiennik płytowy jest odwrócony oraz rura wzbiorcza nie jest podłączona do drugiego wejścia, tylko wpięta w powrót z wymiennika.
Z instalacji kominka cały czas (gdy pracują pompy) słychać głośny przepływ wody. Mam wrażenie, że pompa pompuje nie na powrót do kominka, lecz do naczynia wzbiorczego. Obecnie nie ma możliwości, aby się dostać do wkładu i podłączyć rurę wzbiorczą do drugiego wejścia. Proszę o poradę, czy należy coś zmienić, czy może wszystko jest OK?
Wklad Kominkowy Z Płaszczem Wodnym Podłączenie
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
Pytanie jak w temacie
Jak powinien zostać prawidłowo podłączony wkład kominkowy z płaszczem?
Proszę o informacje czy podłączenie kominka zostało wykonane prawidłowo, gdyż mam wątpliwości. SPECJALISTA wykonał to tak:
schemat oryginalny wygląda tak:
Oznaczenia
1.Naczynie wzbiorcze
2.Sterownik pompy
3.Wymiennik płytowy
4.Wkład kominkowy z zespołem wodnym
5.Pompa kominka i instalacji c.o.
Różnice, jakie zauważyłem to: wymiennik płytowy jest odwrócony oraz rura wzbiorcza nie jest podłączona do drugiego wejścia, tylko wpięta w powrót z wymiennika.
Z instalacji kominka cały czas (gdy pracują pompy) słychać głośny przepływ wody. Mam wrażenie, że pompa pompuje nie na powrót do kominka, lecz do naczynia wzbiorczego. Obecnie nie ma możliwości, aby się dostać do wkładu i podłączyć rurę wzbiorczą do drugiego wejścia. Proszę o poradę, czy należy coś zmienić, czy może wszystko jest OK?