  1. http://www.groszek-eco-kazimierz.pl/eco-kazimierz.html w dtr rodzj paliwa do kotła pewnie 31.1 lub 31.2 z ri (spiekalność ponizej 10, moze byc tez 32,1 nie koksujacy 31,2 z ri 0 w odnośniku mozna wymieszac 3 do 1 z e spiekalnośc do 20
  2. za mala moc otwórz wiecej przesłone wentylatora i kanały w piecu sa czyste moze trzeba wyczyscic bo przy 40 % nie widac iskier
  3. zle zamontowany zawór 4d tak powinien dzialac sprawdz recznie ze jest zle, bez sterownika na dzilajacej pompie na ful otwarty goraca rura za zaworem przed pompka zimna na powrocie na full zamkniety zimna za zaworem przed pompka gorąca na powrocie.
×
×