witam panowie!
przede wszystkim przed 1 rozruchem trzeba uszczelnić retortę silikonem wysokotemp. aby było prawidłowe spalanie eko-groszku.
stosunek czasu podawania do przerwy w podawaniu dla nominalnej mocy kotła wynosi 1:3
przykład: co z tego że kocioł pracujący na parametrach paleniska np. 10s do 70s spala nam węgiel na popiołek dochodzi do zadanej temp. o niebo dłużej i w efekcie końcowym spali tyle samo a nawet wiecej paliwa co przy stosunku 1:3 (zwłaszcza przy układach c.o. o dużych pojemnościach), poza tym jeżeli przedobrzymy to może skutkować tym iż kocioł będzie nam się wyłączał zwłaszcza w nocy kiedy temp. gwałtownie spada (alarm - temp. nie rośnie).
płomień ma omiatać deflektor i przechodzić przez ruszt wodny ale ma być wyraźnie ukierunkowany ku górze, wbrew pozorom im większy nadmuch tym płomień krótszy i mniejsza moc palnika a za mały nadmuch skutkuje kopceniem, spadkiem mocy oraz nie spaleniem węgla.
Reszta panowie należy już do Was !