Mam Defro Duo 15 dom 170 m2 ocieplony . Po kilkudziesięcio godzinnym spędzeniu w kotłowni doszedłem jak mi się wydaje do przyzwoitych osiągnięć, bo również miałem problemy ze spalaniem. Podam moje ustawienia na sterowniku:
temperatura CO -50 st.
czas podawania - 17 sek.
przerwa w podawaniu -50 sek
wentylator -30% (klapka uchylona 50%)
praca w podtrzymaniu - 16 sek
przerwa podawania -15 min
wentylator:
czas pracy -16 sek
czas przerwy -6 min
spalanie ok 28 kg na dobę
praca pompy wodnej na I stopniu
przebieg pracy kotła:
ilość cykli podajnika do osiągnięcia temp.50 stopni 4-5( wciągu 5 min.)
temperatura (histereza) dochodzi do 53 st. na wskazniku sterownika, na wskazniku sprężynowym pieca 60 st.
czas kiedy temp. spadnie do 48 st. na wskazniku sterownika 19 min. 18 sek.
Jednym z ważnych punktów spalania jest eko groszek. Ja testowałem kilka i doszedłem do wniosku, że najlepszy jest EKORET Z KOPALNI
JULIUSZ z Sosnowca .Popiół ze spalania to proszek nie jak z PSEŁDO EKO GROSZKU "RETOPAL" Z PIASTA( kupa spieków i nie dopalonych
węgli)Odradzam unikajcie tej podróby.
Jeśl ktoś ma sposób na lepsze spalanie lub lepszy eko groszek to piszcie . ABY DO WIOSNY!