Ok dziękuje za informację
Czyli te moje 14 m nie stanowi problemu
Dzięki pozdrawiam
-
Witajcie
Z racji usytuowania ścian i rozmieszczenia pomieszczeń nie można umieścić rozdzielacza dla grzejników gdzieś centralnie na kondygnacji, rozdzielacze na obydwu kondygnacjach będą jakby z boku, wiec do niektórych grzejników odległość wyniesie ok 14 m, oczywiście do innych odpowiednio mniejsza.
Ale interesuje mnie czy te 14 m to nie za daleko?
Rura pex 16, grzejniki płytowe zasilanie dole( jeżeli ma to znaczenie)
Jaka jest max odległość grzejnika od rozdzielacza?,
szukałem ale nie mogę nigdzie znaleźć takich informacji.
Pozdro
-
Dzieki za zainteresowanie
Odpowiadam
To że rury idą przez kocioł to oczywiście przypadek, nie chciałem na schemacie naćkać jednej przy drugiej
Wizja jest taka
obieg kotłowy ma się unormować dzięki obiegowi CWU ( tam też ma być grawitacja w razie czego)Tak jak kolega wyżej napisał pierwszy 3D ma stabilizować tem na grzejniki, a drugi 3D do podłogówki ( niższa tem niż na grzejnikach)
Podobno ( podkreślam podobno) jest szansa aby przez ten pierwszy 3D do rozdzielaczy parteru poszło grawitacyjnie,choć w jakiejś części, dlatego też rozdzielacz do parteru montowany będzie w piwnicy pod stropem.
Schemacik oczywiście przerysuje aby był bardziej czytelny.
Proszę o info czy wizja realna
Dzięki za uwagi
-
Dzięki za odpowiedz.
Na schemacie rurę bezpieczeństwa oznaczyłem jako stal 1" i tak zrobię,
Bojler nie z wężownicą ale płaszczowy ( ale to chyba nie ma znaczenia)
Może rzeczywiście zrobię ze stali( zasilanie i powrót bojlera) i przynajmniej do zaworu 3d za nim chyba niebezpieczeństwo jest małe?.
Jeżeli mówimy o stali to jakie średnice wchodzą w grę??
-
Witajcie
Czy średnice na schemacie są odpowiednie?
Czy do rozdzielaczy znajdujacych się na parterze i poddaszu może iść ta sama średnica?? bez stopniowania? ( w przypadku i podłogówki i grzejników) (Rozdzielacze 1" od rozdzielaczy pex 16)
Czy do bojlera 40 wystarczająca? czy może za duża, wejście i wyjście bojlera 1"
Bardzo proszę o uwagi
Pozdro
-
Każdy z pomysłów instalatorów jest szeroko opisany na forum
Najtaniej 1 pompa i rozdzielacz i zawory na powrotach podłogówki _ ale chyba się nie sprawdza (wypowiedzą się Ci co mają)
Najlepiej ( chyba, nie jestem instalatorem) oddzielny rozdzielacz do podłogówki z osobną pompą i oczywiście zaworem mieszającym.
-
Jakość trwałość szybkość i łatwość montażu
będąc laikiem sam zrobisz wszystko....
Wybrałbym za każdym razem meple...
Nie bardzo rozumiem co byś wybrał?
Ale duże firmy patrzą na zysk wiec materiał najtańszy i bez szkolenia ludzi /nie ma na to czasu/ Polipropylen max PN16 lub Stabilizowany wkładką a drugi w kolejności droższy to PEX-c /droszy materiał tańsza robocizna/Niezależnie jakiej firmy weżmiesz rury zawsze coś będzie nie tak, dlatego najwazniejsze żeby zawsze była szczelna i miała powtażalny mechanizm zaciskowy; bez możliwości wpływu obniżonej sprawności Pana Franka
Ja patrze tylko w tych kategoriach /troszeczkę materialnie/
W domku roboty i rurek dużo nie jest więc nie ma się nad czym zastanawiać Liczy sie szcunek do samego siebie a to będziemy mieli gdy sąsiadowi zrobi coś ten sam fachowiec bo go poleciliście....
Pozdrawiam czytaczy
Wiedza za Free
Co to " powtarzalny mechanizm zaciskowy"?
-
Pobiegałem po punktach
I de fakto oprócz wavina jest dostępny boryszew. ( są jeszcze jakiś turki i chiny ale tego nawet nie słuchałem)
Czy ktoś może coś powiedzieć na temat rur pp boryszew?
-
A jaką robisz instalację,? z jakim piecem??
Rozdzielacze?? czy ciągniesz piony??
-
Ja mam akurat w Katowicach bezpośredni punk sprzedaży
Ja pomimo większych kosztów instalacji zdecydowałem się na Aquqthem zapoznając się z opiniami tych którzy stali przed podobnym wyborem.Długo rozeznawałem temat i oglądałem inne systemy rur PP i jedynie BOR PLUS wchodził jeszcze w grę. Robię instalację dla siebie , na lata więc wydanie (strzelam 500-1000 PLN) więcej na dom 200m2 za CO+ CWU nie stanowiło problemu.
U mnie niestety nie mam punktu
Rzeczywiście kolanka mają drogie ( względem innych)
Ile Ci wyszło za sam system pp ( rury, kształtki , złączki)?
U mnie dostępny jest bor i pewnie na nim się skupie ( porównam jeszcze ceny)
Napisałeś też że nie porównywalna jakość do sigma-li proszę rozwiń to ( czym się objawia gorsza jakość??)
-
A jak ten AQUATHERM wygląda cenowo??
Bo w mojej okolicy nie widziałem.
Brany z jakiegoś punktu czy przez internet??
Robią też z włóknem szklanym, które instalujesz i dlaczego?
-
Siemka
Czy naprawdę tylko ten wavin (bor) ma dobrą opinię u wszystkich??
Nie ma innego dobrego producenta w przystępnej cenie??
nie wiem np
kalde
plastbor
sigma li
Który producent jest jeszcze solidny??
-
Z pompą dla cwu się liczę, a o co chodzi, jak to ma wyglądać z tym układem od temperatury powrotu.
Coś może na temat pozostałych pytań.
-
Było kilku instalatorów, powiem szczerze że nie którzy się poddali na początku, ale nie będę sobie tym głowy zawracał.
Ale wyciągnąłem kilka wniosków i mam pytania
Proszę o odpowiedz
1) czy przy moim schemacie jest prawidłowy obieg kotłowy? przecież będzie on przez cwu, czy tem powrotu będzie ok może tak być?? ( bojler w piwnicy pod sufitem obok pieca)
2) zaproponowano mi rury z włóknem szklanym, poczytałem i wywnioskowałem iz pewnie dla tego że są łatwiejsze w zgrzewaniu ( nie trzeba "temperować") co lepsze rury z wkładką alu, czy z włóknem szklanym?? dlaczego
3) czy mógłby ktoś zerknąć na mój schemat i podać jakie powinny być przekroje rur,
4) czy pójdzie grawitacja przez zawór trójdrożny?
Z góry wielkie dzięki.
pozdro
-
o tu
Nie jestem fachowcem ani znawcą czy instalatorem, przeglądam to forum.
Nie lepiej dać zawór 3d przed rozdzielaczami a za CWU?
nie dopuścił by w przypadku zagotowania do uszkodzenia obwodów pex ( wymiana to demolka domu) temperatura powrotu ustabilizuje się dzięki krótkiemu obiegowi CWU (rozumiem że nie daleko pieca) to tylko moje laickie pomysły ale niech się wypowiedzą znawcy.
-
Witam
Bardzo proszę o odpowiedz na powyższe pytania.
Wykonanie instalacji zbliża się nie uchronnie, chciałbym rozwiać swoje wątpliwości
Pozdro
-
Amam małe pytanie czy same podłogówki czoy również grzejniki.
Rozdzielacze do podłogówki opisane, pozostałe do grzejników.
Było kilku instalatorów, powiem szczerze że nie którzy się poddali na początku, ale nie będę sobie tym głowy zawracał.
Ale wyciągnąłem kilka wniosków i mam pytania
Proszę o odpowiedz
1) czy przy moim schemacie jest prawidłowy obieg kotłowy? przecież będzie on przez cwu, czy tem powrotu będzie ok może tak być??
2) zaproponowano mi rury z włóknem szklanym, poczytałem i wywnioskowałem iz pewnie dla tego że są łatwiejsze w zgrzewaniu ( nie trzeba "temperować") co lepsze rury z wkładką alu, czy z włóknem szklanym?? dlaczego
3) czy mógłby ktoś zerknąć na mój schemat i podać jakie powinny być przekroje rur,
Z góry wielkie dzięki.
pozdro
-
Stalowe bardziej się nadają do instalacji zamkniętych, chyba że inwestorowi bardziej zależy na estetyce niż żywotności grzejników.
PS.Ciekawe, czy wszystkie firmy produkujące grzejniki stalowe, udzielają pełnoterminowej gwarancji, gdy te zostaną wpięte do instalacji otwartych ? ;)
Znalazłem ofertę na stalówki gdzie gwarancja na grzejniki jest dłuższa w przypadku wpięcia ich w układ otwarty, w układzie zamkniętym mają krótszą gwarancję.
Poszukam tego to z ciekawości zadzwonie czym to się ma, i jak to jest z tą gwarancją.
-
mp80 wielkie dzięki
Oczywiście odpowietrzniki będą, nie rysuje bo to oczywiste
CWU nie ma zaworu zwrotnego, zwykłe kulowe, w razie konieczności wymiany zbiornika.
Czekam na ewentualne inne opinie, może ktoś ma uwagi co do schematu.
Dzięki
Pozdro
-
Siemka wyżej poprawiłem schemacik, proszę o uwagi do poprawionego schematu.
dzięki pozdro
-
-
Bardzo dziękuje za odpowiedz.
A co z temperaturą powrotu?? jak dam 3D na zasilaniu to nie jestem wstanie jej kontrolować?
Potem poprawię schemat, zobaczymy jak to będzie wyglądało.ale jak dam pompę na zasilanie to chyba trzeba zawory zwrotne na cwu bo może się cofać.(tak mi się wydaję)
-
Układ nr 1
to tylko moje rozmyślenia z zaworem termostatycznym który by chronił układ pred zawysoką temperaturą ( w razie czego wygotuje się przez naczynko).Proszę o opinię czy takie rozwiązanie jest realne.
Układ nr 2
Zgodnie z waszymi radami 3D na zasilaniu, ale czy może zostać pompa na powrocie?? czy musi być na zasilaniu za zaworem 3D?
jak dam pompę na zasilaniu to trzeba chyba również dać zawory zwrotne do cwu.
Bardzo proszę o opinię.
-
właśnie o to chodzi że jak wodę zagotuje zawór 3-d nie pozwoli podnieść temperatury wody w instalacji za zaworem ochraniając instalację z rurek pex. jak pisze baca przy zagotowaniu wody pompka na powrocie będzie dalej tłoczyć "hej" i co? woda o temp powyżej 100 pójdzie sobie w system i co? i szlak trafi rurki i co? kucie ścian podłóg i tak dalej katastrofa!!!!!
A czy nie można by tego rozwiązać stosując przed rozdzielaczami zaworu termostatycznego który by zamykał przy np+75stC??,a podłogówkę dać za ten zawór, tak aby wszystkie pex były chronione w razie czego.
Przeniesienie zaworu 3D na zasilanie chyba spowoduje niemożliwość utrzymania "poprawnej" tem. powrotu, jeżeli się mylę proszę o poprawienie,
Wieczorem poprawię projekt,
Dzięki
Podłogówka - Nie Grzeje - Zapowietrzona?
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
Jeżeli zamknąłeś wszystkie grzejniki to woda przecież musi iść przez podłogówkę, a czy na wejściu podłogówki nie ma zamkniętego zaworu?