Krzysiek
-
Postów
6 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez Krzysiek
-
-
Witam,
ja w zeszłym lecie wykorzystywałem ten piec do podgrzewania cieplej wody. Piec poracował cały czas i był ciągle ustawiony na 55 stopni. Przy 3 osobowej rodzinie worek wegla (50kg) wystarczal na ok 7 dni
pzdr
Krzysiek
-
hmmm, ładnie to ten "ekogroszek" nie wyglada.
przyznam szczerze, że sam się dokladnie z tym samym spotkałem u siebie - węgiel był z kopalni PIAST
Używam kotła z podajnikiem tłokowym i .... trafil się tak duży kawałek że zablokowało mi podajnik - DRAMAT.
Naprawdę trzeba baaardzo uważać co sypiemy do naszych kotłów.
pozdrawiam
-
Darku,
jakie latem stosujesz ustawienia pieca,że zasobnik starcza Ci na tak długo ? Czy mógłbyś przytoczyć je na forum ?
pozdrawiam
Krzysiek
Wygaszanie się pieca KMG-1
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
Witam,
ja w zeszłym roku walczyłem z tym piecem. Gasł, źle dopalał węgiel, pobierał za dużo węgla .... same problemy.
Walka nie była łatwa ale teraz jestem nawet trochę zadowolony z tego pieca.
Moje ustawienia to:
histereza - 5
czas pracy podajnika - 30 s
czas przerwy - 90s;
temp. pompy 40 stopnie;
temp. zadana 44 stopnie;
przepalanie - co 35min;
czas przepalania -120s ;
wentylator - 1
ustawienie na śrubie - 3
Spalam eko-groszek
Dom jest ocieplony, styropian 12 cm, nowe okna, powierzchnia uzytkowa 172 m2. Na chwilę obecną spalam ok 22 kg na dobe
Piec pracuje caly czas i temperatura w domu 22-23 stopnie.
Jedyne co mi sie nie podoba, to ilość popiolu (prawie pełen popielnik po spaleniu 2 worków) oraz dymienie. Niestety jak piec pracuje to dym z komina ciemny i wcale go mało nie jest. Co może być przyczyną ???
Pozdrawiam
Krzysiek