  1. Witaj Sebusk,

    jeżeli chcesz dac ogrzewanie podłogowe musisz położyć: 1 folie przeciwwilgociową

    2. Styrodur XPS grubość 20cm

    3. wylewka betonowa w, której będzie ogrzewanie podłogowe.

    Jeżeli nie izolujesz podłogi to Twój kociołek będzie musiał być wspomagany dużą KOZĄ.

    Ściany ???? tutaj jest problem bo masz szczelinę 15cm i powstanie na cegle punkt rosy (wilgoć wystąpi na ścianie). Nie mam pojęcia czym ty to wypełnisz. Nie podajesz dokładnych danych ścian tj grubiść w jaki regionie polski mieszkasz? to też jest ważne przy obliczanu strat ciepła w Twoim domu. Przed założeniem co należy dobrze zaizolować budynek żeby Twój kociołek mógł ogrzać cały domek.

    Jedyną zalete widzę wTwoim domku to pustka między stropem, którą można wykorzystać do zainstalowania wentylacji.

     

    Pozdrawiam

     

    Janek

  2. Witaj Sambor,

     

    mam do Ciebie pytanie czy rozpatrywałeś sytuację izolacji budynku od wewnątrz jak się zachowa latem. Zakładając temp. pom. 200 C i temp. zewnętrzną 300 C.

    Często zapomina się, że mamy takie cosik jak lato czy jesień no i oczywiście wiosna. Co wtedy dzieje się z punktem rosy bo jeżeli jest różnica temp. to występuje punkt rosy i gdzie on wystąpi? Dlaczego nie możemy poruszyć tego zagadnienia?. Myślę, że jest to ważny okres jak zimowy może forumowicze wypowiedzą się na ten temat.

     

    Pozdrawiam

     

    janek

  3. Witam,

     

    wiem, że nie jest to Twój artykuł, ale Ty go poruszyłeś więc Ci odpowiedziałem co myślę o izolacji ścian od wewnątrz.

    Nie wszyscy są szczęściarzami jak Ty i zbierają "grzybki" w lesie niektórzy wchłaniają "grzybki" w domu i tu jest problem.

     

    Pozd.

     

    janek

  4. Witam,

    Szanowni koledzy ja uważam, że montowanie izolacji od wewnątrz obiektu jest ryzykowne dla obiektu.

    Po zamontowaniu izolacji od wewnątrz następuje degradacja ścian nośnych tj. 1/3 grubości ściany od zewnątrz wystąpi wilgoć, rozkład tęperatur w ścianie przesunie się nikorzystnie do wnętrza ściany tj. max tep 1,3st. C w cegle a minimalna temp. wyniesie ok. -17,7st. C . Praktycznie nie można izolować ścian od wewnątrz styropianem. Innymi izolacjami można, ale to musi być bardzo dokładnie zrobione. Małe usterki w montarzu izolacji mogą mieć katastrofalne skutki np. niedokładnie sklejona folia na odcinku paru centymetrów powoduje wytrącanie się kilku gramów wody na m2 w ciągu doby w tej szczelinie. Ja osobiście nie wierzę aby jakakolwiek firma budowlana zrobiła to dokładnie bez usterek. Na złączu ściany ze stropem będzie para dostawać się przez tynk między izolację a ścianę i od strony podłogi równierz będzie się przedostawać para co po paru latach może dać wykwit grzybków. Kolego Sambor mam nadzieję że Twoje wątpliwości co do izolacji od wewnątrz zostały wyjaśnione. Pan dr. pokazał niedokładnie wtrącanie się pary w przegrodzie, ale pokazał. Nie uwzględnił zakończeń izolacji, np. wnęka okienna tam na styku zakończenia izolacji poprzez tynk we wnęce okiennej przedostanie się para pod izolację, a co to znaczy? to już chyba wiesz, to są grzybki .

     

    Pozdrawiam

     

    janek

  5. Witam

    Prawie zawsze punkt rosy wypada w izolacji zewnętrznej ( wewnątrz np styropianu ) np dla ściany z gazobetonu o gr. 36cm + styropian 15cm punkt rosy dla temp otoczenia -20C wypada w styropianie w odl. ok 5cm od gazobetonu - z takiego wyliczenia wynika,że powinien być to materiał nienasiąkliwy.

     

    Czyli jednak styropian dobrze zabezpieczony przed utlenianiem oraz jednocześnie z możliwością usunięcia skroplonej wilgoci.

     

    Pozdrawiam

    Sambor

     

    P.S. Nie sprzedaje styropianu ani wełny mineralnej!!!!!biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif

     

     

    witam,

    zgadzam się z Tobą jak zastosujesz styr. to wystąpi punkt rosy, ale możesz zastosować wełnę mineralną i masz po problemie z punktem rosy. Styropian jest często wynoszony przez mrówki potrafią całą ścianę opróżnić.

     

    Pzdr.

     

    janek

  6. Witam,

    często korzystam z programu CASAnowa jest to program w j. niemieckim i tam można symulować różne warianty ocieplenia, wentylacji, ustawienia budynku względem słońca. Można obserwować jak się zmienia zużycie paliwa. Podaję stronę gdzie można ww. program bezpłatnie ściągnąć. http://nesa1.uni-siegen.de/index.htm?/softlab/casanova_e.htm

    Życzę przyjemnej zabawy i mam nadzieje, że pomoże Wam w podjęciu poprawnych decyzji.

     

     

    Pzdr.

     

    janek

  7. Witam,

    myślisz, że tutaj na tym forum wymyślą Ci coś lepszego jak położenie izolacji minimum 15cm odpowiedniego styropianu?. Próbujesz sam siebie oszukać i szukasz wsparcia na forum fizyki nie oszukasz.

    Ja rozumiem że jest to koszt, ale jak chcesz mieć ciepłą podłogę to nie masz innego wyjścia. Korek ma prawie takie same parametry jak styropian, i jest dużo droższy. Jak już robisz to zrób porządnie a nie za parę lat będziesz pisał znowu, że masz zimno.

     

    Pzdr.

     

    janek

  8. Witaj,

    mnie się wydaje, że najlepsze rozwiązanie będzie jak wyrzucisz styropian i ściankę zewnętrzną następnie osuszysz ścianę. Proponuję dać wełnę mineralną 20 cm przerwa wentylowana min 3cm i płytę osb i masz wartość U w granicach 0,16 W/m2K. Zimno masz w domu bo styropian jest zawilgocony i nie spełnia swojego zadania.

     

    Pzdr.

     

    janek

  9. Jak pracuje pompa to woda porywa ze sobą cząsteczki powietrza, należny wyłączyć pompę (jak pisał andrzej84) i odczekać chwilę. Powietrze zbierze się w najwyższym punkcie instalacji, gdzie jest odpowietrznik i należy to powietrze usunąć z instalacji. Pamiętaj o poziomie wody w instalacji.

     

    pzdr.

     

    janek

  10. no więc z czego robić te instalacje? strugać z drewna?bo z tego artykułu wynika że każdy rodzaj rury jest szkodliwy dla człowieka ale rzeczywiście najbardziej przywalili miedzianej.a pani Toczyłowska też przytacza badania i nie przekreśla miedzi a wręcz przeciwnie.i komu tu wierzyć.a może treść książki zależy od tego kto ją sponsoruje...

     

    Witam,

    spiralki przeciwciążowe też są z miedzi. Lut posiada ołów a to jest b. szkodliwe. W dzisiejszych czasach stosuje stal nierdzewną i złącza są zaciskane prasami ręcznymi.

     

    Pzdr.

     

    janek

  11. "Witam...

     

    - 3 grzejniki aluminiowe żeberkowe, każdy w innym pomieszczeniu; 1x 8 żeberek + 2x 4 żeberka

     

    Rozkład pomieszczeń z obecnym systemem oraz przyszłym przedstawiłem na załączonych obrazkach."

     

     

    Witej, wysyłam Ci linka do przestudiowania. To Ci trochę pomoże dobrać materiały.

    http://www.e-instalacje.pl/a/3280,korozja-kontaktowa

     

    Pozdrawiam

    janek

  12. Prawidłowo u ciebie powinno być tak:

     

    post-18583-0-82078000-1328032285_thumb.jpg

    post-18583-0-89530400-1328032268_thumb.jpg

     

    Jeśli układ działa i grzeje to przerabianie traci sens.

     

    Witam,

    Kiminero te Twoje dwa schematy są źle narysowane. Przeanalizuj swoje rysunki jeszcze raz, ale na trzeźwo ( żadne piwko), a zobaczysz jakie zrobiłeś babole. wodę wyrzuca z ogrzewania bo jest źle zrobione ogrzewanie. Woda zachowuje się prawidłowo przy tak zaprojektowanym co.

    Uważam, że należy przerobić innej opcji nie ma. Zbiornik wyrównawczy należy podpiąć do powrotu i zniknie problem z wyrzucaniem wody.

     

     

    Pozdrawiam

    Janek

  13. przede wszystkim czym chcesz zasilić te nagrzewnice.

    zdaje się że lekko przewymiarowany kocioł na groszek oraz 3 sztuki Volcano po 40kW w zupełności wystarczą.

    sporo zależy od tego jak docieplony jest budynek.

     

    Witaj bobi70,

     

    możesz mi wytłumaczyć co to jest lekko przewymiarowany kocioł??

    Mnie się wydaje że w pierwszej kolejności należy sprawdzić jakie są straty na obiekcie i jakie są odzyski energii z: maszyn, oświetlenia i pracowników, a dopiero potem możemy dobierać kocioł.

    Zgadzam się z Tobą że trzeba wiedzieć jaka jest produkcja w dany obiekcie i trzeba też wsiąść po uwagę wymianę powietrza. Kolego bobi70 myślę, że czasy na kciuka instalowanie ogrzewania się już skończyły przy tych cenach paliw. Takie montowanie kotła jak ty proponujesz to jest duża niefrasobliwość. Mam nadzieję że to była twoja jednorazowa gafa.

     

    Pozdrawiam

     

    janek

  14. Kryzuje się pierścieniem dławiącym na zaw termostat po zdjęciu głowicy termostat - sorki, ale piszę na wszelki wypadek, gdybyś chciał zakładać płytki z otworkami do śrubunkówunsure.gif, jak to bywało...

    PozdrA.

     

     

    Witam,

    co Ty piszesz ? od kiedy instalację kryzuje się na termostacie?????????. Instalacje kryzuje się na powrotach przy grzejniku. Do tego służą zawory kryzujące. Ustawianie na termostacie ma inne przeznaczenie.

    Pozdr janek17

    • Nie zgadzam się 1
  15. Witam,

     

    projekt optycznie wyglądają ładnie. Mam wątpliwości do prawidłowego funkcjonowania całej instalacji.

    Jak można łączyć grzejniki z inst. podłogową. Jeżeli masz ogrzewanie 70/50 to jaką temperaturę będziesz miał na podłodze? 50st.C!! dobre co?. Po co na piętrze ogrzewanie podłogowe. Podłoga na piętrze bez ogrzewania podłogowego będzie miała ok. 20st. C. Nie wiadomo jak masz ocieplony dom i czy ta moc zaprojektowane nie jest za mała lub za duża.

    pozdrawiam

     

    1702

  16. przyjrzałem się twojemu rysunkowi i co?

    kocioł masz o mocy 13kW a grzejniki w sumie bez łazienkowego mają moc 13,443kW Katastrofa.

    Moja rada poszukaj specjalisty, który się zajmuje projektowaniem co i zleć mu wykonanie kompleksowe projektu. To wyjdzie taniej niż twoje macanie po ciemku sam nie przeskoczysz tego. Jak zauważyłem w forum niektórzy uczestnicy forum próbują Ci pomóc z całego serca nie mając pojęcia o projektowaniu co.

     

    pozdrawiam

    1702

  17. Witam Szanownych Forumowiczów.

    Planuję wykonanie instalacji Co w 80 mkw mieszkaniu w kamienicy. Ilość i wielkość grzejników obliczyłem programem Purmo SDG i na tej podstawie dobrałem kocioł (kupione). W skład instalacji będzie wchodził wiszący gazowy piec dwufunkcyjny Termet o mocy CO 7-13 Kw oraz łącznie 6 grzejników. Nie znam ich pojemności wodnej (nie znalazłem danych na ten temat) dlatego podaję na schemacie typ i wielkość grzejników. Podłączenie chcę wykonać rurkami Alu-Pex systemem trójnikowym. Przy grzejnikach będą zawory termostatyczne oraz zawory odcinające na powrocie a także odpowietrzniki. Uprzejmie proszę o sprawdzenie schematu.

    Proszę też o opinię:

    - czy przekrój rur jest odpowiedni ( obawiam się czy główna magistrala DN 20 nie jest za mała chociaż wyjście z pieca jest ¾ cala )

    - czy konieczny jest odcinek ok. 0,5 m rury metalowej od pieca na zasilaniu CO (wg. Instrukcji pieca max temp. Pracy to 95 stopni C a regulowana 85 stopni a gdzieś czytałem że trzeba dać najpierw rurę metalową 0,5 – 1 m)

    - czy na zasilaniu Co przy piecu założyć zawór odcinający (w instrukcji montażu pieca jest wymieniony tylko na powrocie CO zwór z filtrem) a jeżeli założę to czy nie pogorszę oporów przepływu?

    Pozdrawiam i proszę o radę.

     

    post-13154-1261423685_thumb.jpg

     

     

     

    Witam,

    dlaczego dajesz na powrocie zawory odcinające???

    Wytłumacz w jaki sposób wyrównasz ciśnienie w całej instalacji?

    Zawory kryzujące montuję się na powrocie po to żeby wyrównać ciśnienie w instalacji. Co to daje? oszczędności 1 instalujesz pompę o mniejszej mocy (oszczędność energii elektrycznej)

    2 przewody "rurki" nie muszą być przewymiarowane (bezwładność twojej instalacji się poprawi) Szybciej osiągnie zadaną temperaturę twoje co.

    Pytasz czy są dobrego przekroju rurki nie wiem za mało danych długość rurek, moc poszczególnych grzejników.

     

    pozdrawiam

     

    1702

  18. ładne kwiatki...

     

     

    Czy warunki pomiaru określają temperaturę tego komina, a może spalin ?

    Czy uwzględnia się temperaturę powietrza zewnętrznego ?

    To są skutki długiego pobytu poza krajem. RÓRA

     

    Przy rozgrzanym przewodzie jest inny ciąg komina. Ciąg jest nam potrzebny w czasie pracy kotła. Każdy komin powinien mieć odpowiednią temperaturę. Przy zbyt niskiej temp. będzie się komin pocił inie będzie miał odpowiedniego ciągu. Temperaturę określają odpowiednie normy niestety nie znam PL norm. Jeżeli Cię to interesuję mogę zrobić zdjęcie wykresów DIN.Niestety jest to w języku niemieckim. Nie uwzględniona jest temp. zewnętrzna do czego?

     

    pozdrawiam

     

    1702

  19. Jestem nowy tutaj i palne taki temat bo gdzie indziej to nie znalazłem podobnego. Fakt kilka tematów co do wyboru kotła już jest ale nic z tego do mnie nie dociera więc napisze najprościej.

    Budujemy dom z bet. kom. 24cm plus ocieplenie 12cm styropian (dalmatyńczyk), strop porotherm (nie wiem czy to ważne), no i stoimy już przed wyborem kotła. I tu to już masakra - tyle tego że głowa mnie już odleciała. Ale do rzeczy. Pow. użytkowa 100m2 plus w przyszłości poddasze użytkowe ok 50m2, kubatura 685m3 ( jest na pewno więcej gdyż wiele zostało zmienione z projektu np. zamiast ściany 36cm jest 24, dach podniesiony o 2 pustaki) ale o ile się zwiększyło to nie wiem. Mogę dodać jeszcze jakie będą grzejniki: aluminiowe Regulus, przewody miedziane puszczone posadzką (nie śmiać się jak coś źle napiszę). A co do wyboru pieca to moje typy takie: SAS NWT 14kW lub UWT (ale chyba raczej nie), lub DEFRO OPTIMA PLUS 15kW (Nowa linia ze sterownikiem PID). Co do SAS-ów to nie wiem czy mają te same "bajery" (czujnik spalin, obsługa 2 pomp, wyjście na regulator pokojowy itp.) co DEFRO bo nie znalazłem. Jak zaśmieciłem trochę to proszę mnie poprawić. Ale liczę na fachowe porady co i jak wybrać.

    Pozdro

    Grzesiek

     

    Witam,

     

    kolego popełniasz wielki błąd nie wolno łączyć miedzi z aluminium !!!. Daję Ci gwarancję że po około 5u latach będą się grzejniki zapowietrzać i wycieki wystąpią na łączeniach Alu i miedzi.

     

    Pozdrawiam

     

    1702

  20. Witam.

    Potrzebuję informację jaki mam ciąg komina. Producent kotła podaje że wymagany to 30 Pa. Pożyczyłem wiatraczek od kominiarza i tam pokazało 1m3. Czy jest jakiś wzór żeby przerobić to na Paskale czy jest to parametr nie do przekształcenia ?? Dziękuję za odzew :) Pozdrawiam.

     

    witam

    kolego używałeś przyrządu do pomiaru prędkości nie wiem skąd wziąłeś 1m3. Przyrząd pokazuje prędkość przepływu powietrza w twoim kanale co jest pokazane w wartościach m/sek. Wzór Ci nic nie pomoże na obliczenie ciśnienia w kanale kominowym, bo znowu zrobisz byka. Pomiaru dokonuje się w róże łączącej kocioł kominem. Pomiaru dokonuje się przy rozgrzanym kominie. Otwór do pomiaru prędkości przepływu spalin powinna wykonać firma instalująca kocioł i wykonać pomiar ciśnienia w kominie (tak zwany rozruch techniczny powinien być dokonany). Protokół z pomiarów Pan powinie otrzymać.

     

    dosyć już tych powinien.

     

    Pozdrawiam

  21. Witam i wszystkiego najlepszego w nowym roku!!!!!!!!!!!!!!!

    Doszedłem do wniosku ze jednak pozbede sie głowic termostatycznych z grzejników ten szum poprostu mnie przeraza

    Moje pytanie brzmi jak poprawnie pokryzowac zawory termostatyczne jaka liczba odpowiada jakiej temp.

     

    Ja bym najpierw ustawił prawidłowo kryzy na grzejnikach przy powrocie jeżeli ma Pan zainstalowane zawory kryzujące.Bardzo często polscy projektanci i monterzy zapominają i montują zawór odcinający. Musi Pan wyrównać ciśnienie w całej instalacji. Prawdopodobnie może Pan mieć niedobraną pompę do tej instalacji co. U Pana prawdopodobnie jest za dużą prędkość wody co daje takie efekty. Jeżeli Pan wyrzuci zawory termostatyczne a nie ma Pan zaw. kryzujących na powrocie to będą niedogrzane ostatnie grzejniki, a szum jak był tak będzie dalej.

    Pozdrawiam i życzę sukcesów w nowym roku

×
×