  1. moje ustawienie na defro eko 19 kw to

    podawanie 17 sek

    przerwa 2min 50 sek

    nadmuch 6 (1-10)

    temp pieca 47 st

    temp cuw 49 st

    pali wszystko do konca nie zostawia groszku

     

     

    Masz b. długą przerwę podawania (2nin. 50 s). Zastanawia mnie jak długo piec dochodzi do temperatury zadanej (47 st. - moim i nie tylko moim zdaniem masz za niską temp. na piecu. Powinno być ok. 60 st) i pozostaje w podtrzymaniu. Napisz czasy

  2. Witam

     

    Posiadam podobny piec (defro eko 19) i budynek, i też miałem początkowo pewne problemy - praca 10 min przerwa 5 -10 min (w zaokrągleniu) , by dojść do całkiem przyzwoitego wyniku - praca 4-5 min, przerwa ponad godzinę po wnikliwyej i prawie codziennej lekturze forum.

     

    Parę pytań jeśli można:

     

    1. Nadmuch 4/6 czy też 4/10?

    2. Czas podawania i przerwy w podawaniu w miarę OK.

    3. Nie do przyjęcia jest grzać 30 min a przerwa 6 -7 min.

    4. Jaki kolor płomienia?

    5. Budynek jest już rozgrzany czy też dopiero rozgrzewany, temp. wewnatrz?

    6. Dlaczego przymknięta przepustnica czopucha?

     

    Na razie tyle, co prawdę przerwa w podtrzymaniu jest za długa i opóźnienie wyłączenia nadmuchu w podtrzymaniu, - chociaż te dwie funkcje na razie nie mają zastosowania, gdyż kociołek nie zdążył jeszcze podać w podtrzymaniu.

     

     

    Cześć. Terz posiadam Defro Eko 19 kW i palę od prawie tygodnia (pierwszy sezon) . Jakim cudem udało Ci się osiągnąć wynik "praca 4-5 min, przerwa ponad godzinę". Czy nie przesadzasz. Przesiedziałem w kotłowni parę godz. i to co mi się udało uzyskać to około 12 min. pracy i około 26 min w podtrzymaniu. Jeśli chodzi o dopalanie węgla to jest nieźle ale mogło być jeszcze lepiej.

    Jakie masz ustawienia ?????????

    Moje:

    1. Nadmuch 6/10

    2. Czas podawania i przerwy w podawaniu 11/45.

    4. płomień żółty

    5. praca w podtrzymaniu 16 s, przerwa w podtrzymaniu 10 min

     

    Napisz jakim cudem kocioł w podtrzymaniu może wytrzymać ponad godz.

    Aha jeszcze histeryza na 3

    Na razie grzeję tylko c.o.

×
×