Od niedawna posiadam kocioł Ogniwo Eko-24 wraz ze sterownikiem Sp-24. Przy obecnej temperaturze na zawnatrz (-2 stopnie celcjusza) piec wypala mi około 28 kg groszku na dobe, a jakość popiołu daje wiele do życzenia (coś na wzór szlaki) mimo iż węgiel jest sprawdzony. Na obecną chwilę ogrzewam jedną kondyknacje 140 mk + 10 mk podłogówki, a budynek jest ocieplony wraz z nowymi, szczelnymi oknami, minusem jest tylko wysokość pomiesczen około 3,1 metra. Do pieca podączony jest pokojowy regulator temperatury, który ma zadane tylko 20 stopni ciepla. Poniżej podaje ustawienia:
Temperatura CO - 55 stopni
Temperatura CWU - 42 stopnie
Histeryza - 2 stopnie
Podawanie paliwa - 12 sekund
Przerwa w podawaniu - 50 sekund
Moc dmuchawy - 60%
Pauza w podtrzymaniu - 30 minut
Praca w podtrzymaniu - 20 sekund
Opóźnienie dmuchawy - 10 sekund
Proszę o pomoc kogoś, kto dysponuje podobnym piecem lub może mi doradzić co mam zmienic bo ja już nie mam siły....
Moc Kotła - Mróz
w Inne tematy o kotłach i piecach
Opublikowano
Na zewnątrz -18 stopni. Srednie zuzycie w takie mrozy to okolo 35 kg na dobe przy maszynie Ogniwo Eko 25Kw, na sterowniku zadane 63 stopnie. Jak narazie ogrzewam jedną kondyganacje czyli jakies 140 mk, druga odcieta. Dom nowy (pierwsza zima i takie chlody) ocieplony, tylko ma wysokie pomieszczenia, jakies 3.1 metra, a co do spacerow do kotlowni to moge powiedziec, ze w zwykle dni tygodnia sa tylko dwa, a w weekendy az boje sie policzyc.....