Nie ma znaczenia na którym biegu, na każdym jest identycznie.
Pompa tłoczy wszędzie tak samo bo jak pisałem wcześniej stopniowe słabnięcie zaczyna się od temperatury około 80 stopni i wraz ze wzrostem temp wydajność maleje aż przestaje całkiem pompować,( co skutkuje zagotowaniem wody) widać to na przepływomierzach w rozdzielaczu że są jednakowe spadki prędkości przepływu. Czy jest to odcinek rurki pex 5m, nagrzewnica czy podłogówka o długości 50m wszędzie jest taki sam przepływ stopniowo malejący aż do całkowitego przestania
A z tym odpowietrznikiem to też w każdej z wymienionych sytuacji sytuacji i nie ma znaczenia bieg I, II czy III podobnie tylko temperatura nie ma znaczenia bo zasysanie co jakiś czas jest od momentu załączenia się pompy. np: wszystko jest ok 3 minuty aż w pewnym momencie zassie przez 5 sekund powietrze potem słychać jak się odpowietrza i po pewnym czasie odpowietrzania wszystko wraca do normy i jest spokój przez 3 do 5 minut potem sytuacja się powtarza, Zassanie odpowietrzanie i spokój ;)
W tej chwili wykręciłem odpowietrznik na powrocie nagrzewnicy aby nie zapowietrzać układu.