  1. Witam serdecznie. Miałem problem z kociołkiem ale sobie poradziłem z pomocą serwisanta galmetu. Teraz jest inny problem. Przestawiłem go w tryb letni i okazało się że kociołek się przegrzewa. Ustawiłem na kotle temperaturę minimalną tj. 47 st. a tu na kotle po całej nocy 86 st. Mój sterownik to expert. Podam też podstawowe parametry jakie ma ustawione

    1. Temp zadana 47

    2. Powietrze 35 %

    3. Moc 20 % ( ustawiłem taką na lato)

    4. Przerwa nadzoru 3 min.

    5. Podawanie 20s. przerwa 35s. ( ale na lato sterownik to wydłuża) tak mi się wydaje

    6. Minimalna moc kotła 120s.

    7. Nadmuch nadzoru 1s.

    Nie wiem może coś trzeba na lato zmienić. Bardzo proszę o pomoc.

    Do paul997. Dzięki za zainteresowanie ale miałem problem z netem i nie mogłem odpowiedzieć.

    Ja kombinowałem z przysłoną wentylatora i moc ustawiłem na 18%, a pracę na 2-stanową, sterownik trzymał sztywno z wyjątkiem walki z legionellą (można to wyłączyć)

  2. Z nastawami to jeszcze kombinuje, ale te podstawowe to: czas podawania - 14s-18s wyznacznikiem jest kopczyk , moc nadmuchu 18% i przysłona 0.5 cm, z mocą to kombinuje zależnie od pogody (nie mam jeszcze zaworów termostatycznych na grzejnikach i tego zaworu 3-drożnego), szyber 45 stopni i mniej, do komina ten piec ma krótką drogę więc trzeba się sugerować temperaturą czopucha. Piec spala ok. 20- 25 kg, sterownik w automacie, praca 2-stanowa chyba mniej ekonomiczna. Pozdrawiam

×
×