jestem zmuszony się z Tobą nie zgodzić, przepraktykowane, przeliczone na własnym przykładzie.
Kociołek Albil górnego spalania oczywiście instrukcja mowi że temperatura zasilania powyżej 60st.
Ponieważ ten kociołek zasilał domek w którym było 100% podłogówki na wyjściu miał zawór 3D w celu obnizenia temperatury wody w podłodze.
Test polegał na zmierzeniu czasu palenia tej samej ilości tego samego opału z ustawioną temperaturą na kotle 60 st (jak zalecał producent) i na drugi dzień 45 (jak mi bylo wygodniej).
Okazało się że obnizając temperaturę o te 15 st uzyskuję 2X dłuższy czas spalania tej samej ilości opału, czyli można wyciągnąc wniosek że przy tem na kotle 45 spalam 2X mniej opalu.
Wyliczyłem że koszt pieca wróci mi się po 5 latach. piec był eksploatowany 12 lat i nadal się nadaje do pracy z tym że teraz od roku stoi jako zapasowe źródło ciepła dla kocioła kondensacyjnego gazowego.
PS
w sezonie 2009/2010 spaliłem 2,5T dobrej jakosci miału