skoro pompka nie chodzi to nie ma obiegu i nie grzeje..proponowalbylm od uruchomienia pompki i pootwierac te zawory..ciezko sie polapac ze zdjec co do czego ale dla sprawdzenia moze wartobyloby je poprostu otworezyc. pozdrawiam Piotr
-
Nie wiem czy dobrze opiszę moją instalację:
1. W skład wchodzi kocioł HEF MINI, pompa Grundfos 25-40, 4 grzejniki, bojler dwufunkcyjny, naczynie wyrównawcze
2. Piec stoi w jednym końcu mieszkania natomiast bojler i naczynie wyrównawcze jest na drugim końcu mieszkania - w łazience.
3. Z pieca wychodzi rurka do pompki za pompką jest trójnik. W jedną stronę biegnie przez jeden pokój (duży kaloryfer) do kuchni (kaloryfer) w drugą stronę biegnie przez drugi pokój (praktycznie obok pieca jest kaloryfer) do łazienki (kaloryfer) . Tam jako ostatni podłączony jest bojler a zaraz przed bojlerem wpięte jest otwarte naczynie wyrównawcze które wisi pod samym sufitem a pod nim jest bojler. Czyli woda zanim dotrze do naczynia musi przejść przez pompkę dwa kaloryfery.
Najlepiej mi sprawdzić czy woda przechodzi na zimnych rurach. W nocy i tak mało palę.
Wygląda na to że naczynie otwarte w tym układzie jest źle podłączone... wyjście z pieca powinno być podłączone rurą wzbiorczą bezpośrednio z naczyniem..a juz na pewno przed pompką tylko wtedy mozliwe jest najlepsze odpowietrzenie instalacji..wrazie zagotowania daje największe bezpieczeństwo użytkownikowi.pozdrawiam Piotr
-
a ktoś słyszał o rurze typu alu-pex firma SANHA .. warto czy lepiej odpuścić? pozdrawiam Piotr
-
tak to najprostrze rozwiązanie..też tak mam(dwa obiegi podlogowki z poddasza podpiete pod rozdzielacz na parterze) i zero problemu z zapowietrzaniem pozdrawiam Piotr
-
Według mnie problem nie tkwi w pompie..może słabej jakości węgiel?..a tak swoja drogą to 25kg na dobę to nie takie złe zużycie..coś mi się nie chce wierzyć że w ubiegłym roku 25 kg. starczało aż na 3 doby- to super oszczędny kocioł:)
-
Witam. Może cyrkulacja CWU wychładza bojler i to powoduje ze kociol jest częściej w trybie pracy.
pompa z odpowietrznikiem ...z tego co mi wiadomo to na wirniku pompy jest śruba z nacięciem i przy użyciu śrubokręta można łatwo odpowietrzyć
kolejna kwestia..może nowy ślimak podaje więcej węgla niż stary w tym samym czasie, kocioł nie przepala i przesypuje niedopalony groszek w popiół
poza tym dmuchawa na max.. czy aby nie za dużo powietrza? które przechładza kocioł i wygania temperature w komin..to takie moje sugestie..nie jestem fachowcem. pozdrawiam Piotr
-
mozna podłaczyc CWU przed wymiennikiem najlepiej dac osobna pompe i ustawic prirytet wtedy napewno nie zabraknie cieplej wody mozna to zrobic rownolegle ale wtedy kociol bedzie ciagle grzal CWU chyba ze wstawisz jakis elektrozawor ktory zamykalby przeplyw po osiagnieciu CWU okreslonej temperatury..podpiecie CWU przed wymiennikiem usprawni dzialanie ukladu grzejnikowego.. nie jestem specjalista ale kilku fachowcow tak mi doradzalo..i u siebie tak mam zrobione
-
wymiennik plytowy jest po to by kocioł mógł pracować w układzoe otwartym a grzejniki i podlogowka -układ zamkniety
-
"dodam że głowica na podłogówce jest przykręcona na najniższy poziom i jest raczej sprawna gdyż jak ją wykręcę i przyczasne sam cycka to efekt sie nie zmienia." - wydaje mi sie że jednak jest cos nie tak z tym zaworem termostatycznym na ktorym jest glowica bo po jego zamknieciu nie powinien docierac goracy czynnik zasilania i po dluzym czasie temperatura w obiegu podlogowki bedzie malala..wedlug mnie nie ma innej mozliwosci jak wadliwy zawor termostatyczny na zasilaniu..glowica z kapilara powinna dac rade obnizyc temperature zasilania podlogi..w koncu ma ona nie dopuscic do jej przegrzania.
-
Spozniona- niespóźniona sprawa poki co aktualna..ogolnie to nie chodzi mi o jakies ustawienia bo kocioł jak kocioł ale warunki pracy rozne wiec i ustawienia rozne..co do sterownika to Manuet ustawienia podawanie 9 s co 47s.dmuchawa na 4.zasłona na max otwarta
interesuje mnie sprawowanie kociolka- spostrzezenia użytkowników..ewentualne dobre rady:)
-
proponuje sprawdzić oringi..
-
Witam ,wiec glowicy nie mam poki co zadnej-zawor trmostatyczny na maxa otwarty...zawor -oryginalny powrot max.zamkniety..wsztystko pcha w podloge nadmiar czytaj powrot zrobilem tak jak masz TY przerobione..temperatura jaka idzie na podloge moze i za duza ale poki co mam surowy stan zamkniety wiec ma co grzac:)
na zawor termostatyczny na zasilaniu mam zamowiona glowice Danfosa z kapilara ale poki co nie dotarla:/
Dodatkowo zalozylem zawor termostatyczny na "przerobionym" powrocie -planuje zalozyc na nim silownik elektryczny a calosc podpiac pod sterownik pokojowy na ktorym moglbym ustaiac temperature pomieszczenia..wiec owy zawor odpowiedzialny bylby za doprowadzenie odpowiedniej ilosci goracego czynnika do utrzymania temperatury pomieszczen..zas zawor termostatyczny na zasilaniu bedzie pelnil funkcje pierwotna tzn..bedzie dbal o nieprzegrzanie podlogi..no to na tyle..ogolnie cala nowa instalacje robilem sam i nadal sam z nia walcze i sie ucze:) bo fachowcy jakto fachowcy kazdy z nich ma swoja wizje ....byle do wiosny hehe..pozdrawiam
-
popieram powinien byc odpowietrznik na wyjsciu z wymiennika (obieg grzejnikowy)
do zastanowienia czy naczynie wyrównawcze jest dostatecznie wysoko??
-
a z jakiego powodu? produkuja to tzn ze ludize kupuja...:-) moj instalator dysponuje w sumie tymi kotlami ktore mi zaproponowales ale kiedy krecilem sie kolo niego powiedzial ze mam tutaj leszpe cacko galmeta 17 kw (pewnie lepszy uklad z producentem ) ... :-)
instalatorzy- sprzedawcy mowia nam to co chcemy uslyszec..a co do kotlow z Pleszewa..jest wiele firm ktore sprzedaja..a pozniej zapominaja o kliencie..wystarczy poczytac na forum..moim znajomym piece mialowe z Pleszewa niezbyt sie sprawdzily.stad ten moj dystans.moze wszystko zalezy od tego na jaki produkt sie trafi ale ja omijam z daleka Pleszew.pozdrawiam
-
wszystko mozliwe..nie wiemy kto z kim ma uklady..moj sprzedawca z kolei polecil mi heiztechnik-a mimo ze handluje kotlami Galmet. gdybym mial odpowiedni budzet wybralbym klimosz-a jednak wystarczylo tylko na heitechnik-a i poki co jest ok.czas pokarze czy to dobry wybor. Zaopatrzylem sie w firmie ktora wykonuje instalacje co.z przeprowadzonego wywiadu;) wynikalo ze wiecej w okolicy Heiztechnik-ow niz Galmet wiec z tad moj wybor.pozatym Galmet nie ma rusztu wodnego.
-
kotly z Pleszewa..pojecie wzgledne..'co drugi' mieszkaniec tego regionu jest producentem kotłow osobiscie mam do nich dystans.
-
Ten jaki ja kupiłem też jest wykonany z blachy kotłowej i posiada na jej jakośc odpowiednie certyfikaty, lecz według mnie stal to jest tylko stal i mimo wszystko kroduje
niezaprzeczalna racja ..w gre jeszcze wchodzi marka..dla porownania Mercedes-y na tle innych marek tak szybko nie koroduja..
-
kazdy ma swoje racje. wedlug mnie kociol zrobiony z dobrej jakosci stali kotlowej przy wlasciwej eksploatacji potrzyma nam dlugie lata a grubosc tzw. blachy nie ma na to wiekszego wplywu.zawsze jest jakies optimum
-
może i z grubszej tylko jakiej jakości?? o to jest pytanie....masa nie jest wyznacznikiem jakości i efektywnosci kotła
-
Witam.
Jestem nowy jeśli coś napiszę nie zgodnie z regulaminem o drazu przepraszam.
Mam kilka pytań na temat podłączenia wymiennika ciepła płytowego zrobiłem kilka foto możne ktoś mi podpowie dlaczego mam grzejniki zimne lub bardzo letnie .
tak patrze na to zdjęcie..ten zbiornik nad kotłem to naczynie wzbiorcze..wydaje sie ze zle podłaczone.poza tym dlaczego dwa wymienniki?
-
Witam.
Jestem nowy jeśli coś napiszę nie zgodnie z regulaminem o drazu przepraszam.
Mam kilka pytań na temat podłączenia wymiennika ciepła płytowego zrobiłem kilka foto możne ktoś mi podpowie dlaczego mam grzejniki zimne lub bardzo letnie .
Nie jestem fochowcem ale powinna byc pompa na zasilaniu przed wymiennikiem i na zasilaniu grzejników za wymiennikiem. u mnie tak jest i działa super.
-
Witam. Dodam do listy Heiztechnik-a Q Eko Duo lub Q Eko - BIO bedzie wiecej do myślenia. Wedlug mnie 'slimakowce' sa lepsze. Mam Q Eko Duo 17kW i sobie chwale. A jakby był potrzebny serwis to w kuj.pom. to żaden problem.
-
Dziekuje:) swoj tez tak przerobie bo nie podoba mi sie to jak tak dlugo sie rozgrzewa. pozdrawiam
-
MałyMiki a mogłbyś opisac ową przerobke dokładniej..ewentualnie moglbys wstawic jakas fotke?
Pozdrawiam Piotr
Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
i jeszcze jedno..rozdzielacz od podlogowki zawsze bedzie tylko chlodny gdyz ma ograniczona temperature zasilania..czasami potrzeba duzo czasu by bijnac podlogowke..tzn by grzala