Kocioł ekogroszek – nie dobija temperatury, agresywny ogień, duży ciąg kominowy
Mam problem z kotłem na ekogroszek 25 kW (Green).
Instalacja: 6 grzejników + trochę podłogówki (salon, łazienka, korytarz – rzadko położona).
CWU nie mam osobno – wszystko idzie z jednego obiegu (CO + woda użytkowa razem).
Problem:
kocioł nie może dobić do zadanej temperatury (ustawione 55–60°C, realnie stoi ~47–48°C)
cały czas pracuje jakby w trybie rozpalania
ogień bardzo agresywny, iskrzy
wyrzuca niespalony węgiel
spalanie bardzo duże
grzejniki letnie, bo kocioł ma niską temperaturę
Ustawienia (przykładowe):
podajnik: 10 s / 60 s (testowo zmniejszane)
dmuchawa: było 40–50%, obecnie schodzę niżej
pompa CO: bieg 2
temp kotła: próbowałam 48–60°C
Dodatkowe info:
bardzo duży ciąg kominowy (czuć silny przepływ powietrza ręką)
brak szybra
komin i piec czyszczone
węgiel: sztygar Ultra, suchy (przechowywany w garażu)
mrozy ok. –5 / –6°C
Pytania:
Czy za duży ciąg kominowy może powodować takie objawy (iskrzenie, brak dobicia temp, wywalanie węgla)?
Czy bez szybra da się to sensownie ustawić, czy szyber to konieczność?
Czy instalacja (grube rury / duży obieg) może wychładzać kocioł?
Czy przy takich warunkach kocioł 25 kW powinien dać radę, czy może już nie domaga?
Będę wdzięczna za konkretne wskazówki, bo obecnie spalanie jest ogromne, a efekt słaby.