  1. Witam, koledzy proszę o pomoc jak ustawić koledze sterownik kotła. Nie potrafię mu pomóc w ustawieniu sterownika tak, żeby nie wychladzal bufora do 20 stopni (góra i dół). Ustawiony jest teraz program czasowy od 24 do 6 rano jest tryb ekonomiczny temp 19 stopni, Od 6 do 8 rano temp komfortowa 23 stopnie. Od 8 do 10 temp ekonomiczna. Od 10 do 24 temp komforotwa 23 stopnie. Chciałbym tak ustawić koledze że jak w nocy i rano bufor się wychłodzi do 45 stopni gora bufora to ,żeby nie włączyło pompki na CO (żeby tylko działa jak w buforze jest powyżej 45 stopni), dopiero jak w kotle zacznie się palić to żeby zaczęło puszczać na CO. Teraz jest tak że bufor się wychladza do 20 stopni i potem ciężko rozgrzać kocioł, dłużej schodzi. Może ktoś mi pomóc? Kocioł Tekla clasicco 18kw, bufor 800l, sterownik estyma inego slim 2 classico wersja oprogramowania ver 0,97, regulator pokojowy LCD-01, mieszacz na CO firmy afriso, ochrona powrotu zawór termostatyczny z wkładką chyba 65 stopni, czujnik temperatury bufora tylko jest na górze w zestawie nie było na dół bufora.
×
×