  1. Kociol ekogroszek z podajnikiem - Elektromet KWP 10 Sterownik - Estyma Igneo Compact Od kilku dni mam problem, ktory przyszedl z mrozami na -10-15 stopni z utrzymaniem zaru w trybie podtrzymania, zar doslownie potrafi wygasic sie w dwie minuty po przedmuchu. Od pazdziernika piec szedl na takich ustawieniach podtrzymania: Podawanie 15 sekund co 5minut (Producent zaleca 5sekund co 5minut, ale kopczyk sie zapadal a przy 15 ladnie sie utrzymuje.) Dmuchawa 30 sekund co 5 minut, moc 24% (Procucent zaleca 30s, 5min, 25%) Tak wiec nie ma opcji aby zar utrzymal sie do tych 5 minut tak jak to bylo przez 3 miesiace. Zaru jest zbyt malo aby ponownie rozpalic palenisko, wydaje mi sie ze jest przysypany spiekami. Aktualnie piec pracuje przy takich ustawieniach: Przedmuch co 2 minuty przez 20sekund Podawanie co 4 minuty po 20sekund Piec tylko w tych ustawieniach nie gasnie, i nie podbija nawet temperatury w podtrzymaniu, ale za to strasznie kopci. Wegiel wymienialem na inna partie, pozyczonej od znajomego - bez zmian. Dym potrafi cofnac sie dmuchawa w podtrzymaniu. Ciag w kominie jest mocny. Dmuchawa ma zalecany zakres od 8-25%. Dodam ze w trakcie pracy jest pelna kulturka, zero dymu przy otwieraniu drzwiczek. Piec pracuje sobie w trybie FuzzyLogic2. Jesli sugerujecie jakies zmiany bardzo prosze o krotkie uzasadnienie, chce zrozumiec co robie nie tak. Moze to tez komus innemu pomoze bo widze ze w wiekszosci tematow jest zwyczajnie rzucane: "Ustaw przedmuch na 10", i nic z tego nie wynika.
×
×