Kociol ekogroszek z podajnikiem - Elektromet KWP 10
Sterownik - Estyma Igneo Compact
Od kilku dni mam problem, ktory przyszedl z mrozami na -10-15 stopni z utrzymaniem zaru w trybie podtrzymania, zar doslownie potrafi wygasic sie w dwie minuty po przedmuchu.
Od pazdziernika piec szedl na takich ustawieniach podtrzymania:
Podawanie 15 sekund co 5minut (Producent zaleca 5sekund co 5minut, ale kopczyk sie zapadal a przy 15 ladnie sie utrzymuje.)
Dmuchawa 30 sekund co 5 minut, moc 24% (Procucent zaleca 30s, 5min, 25%)
Tak wiec nie ma opcji aby zar utrzymal sie do tych 5 minut tak jak to bylo przez 3 miesiace. Zaru jest zbyt malo aby ponownie rozpalic palenisko, wydaje mi sie ze jest przysypany spiekami.
Aktualnie piec pracuje przy takich ustawieniach:
Przedmuch co 2 minuty przez 20sekund
Podawanie co 4 minuty po 20sekund
Piec tylko w tych ustawieniach nie gasnie, i nie podbija nawet temperatury w podtrzymaniu, ale za to strasznie kopci.
Wegiel wymienialem na inna partie, pozyczonej od znajomego - bez zmian.
Dym potrafi cofnac sie dmuchawa w podtrzymaniu.
Ciag w kominie jest mocny.
Dmuchawa ma zalecany zakres od 8-25%.
Dodam ze w trakcie pracy jest pelna kulturka, zero dymu przy otwieraniu drzwiczek. Piec pracuje sobie w trybie FuzzyLogic2.
Jesli sugerujecie jakies zmiany bardzo prosze o krotkie uzasadnienie, chce zrozumiec co robie nie tak. Moze to tez komus innemu pomoze bo widze ze w wiekszosci tematow jest zwyczajnie rzucane: "Ustaw przedmuch na 10", i nic z tego nie wynika.