Dzień dobry,
Buduję dom i przymierzam się do montażu pompy ciepła Rotenso Widmi 6kW. Mam pytanie odnośnie podłączenia pompy. Producent zaleca podłączenie kablem 3 x 6mm i zabezpieczenie nadprądowe 32A. Rozumiem, że jest tam grzałka 3kW, ale nie jest to drobna przesada?
Nie można po prostu podłączyć kablem 5x2,5mm i podłączyć grzałki pod osobną fazę? Całość zabezpieczyć na 16A.
Jeśli naprawdę 32A jest wymagane, to będzie to większe niż zabezpieczenie przedlicznikowe, które ma 25A, co się mija z celem.