Witam.
Mam Defro od 3 lat, pierwsza zima poszła na testy i naukę. Też ze sterownikiem ST37.
Moja rada:
- dłuuuuugi czas podawania paliwa - na poziomie 30-40s (jaki węgiel?)
- czas przerwy na poziomie 2min. 30s do 3min.
- prędkość dmuchawy 2/6; zbyt silny podmuch robi przeciąg w piecu.
-czas przdmuchu 12-15 min. i tu problem- mianowicie przerobiłem przy dmuchawie klapkę zamykającą dopływ powietrza - u mnie po wyłączeniu wiatraka zostaje otwarta do ok 50%. Przy ciepłym kominie powstaje naturalny ciąg do podtrzymania paleniska. Przy sterowniku pokojowym trafiaja się wieczorem/w nocy przestoje po kilka godzin i działa podtrzymanie paleniska.
- w funkcji serwisowej ustawiłem wcześniejszy start dmuchawy o 5s przed podajnikiem.
Kilka parametrów technicznych:
Dom 250m/kw, w miarę nowy, CO - PEX/AL/PEX + PURMO temperatura noc -21st, dzień 23st, zawsze ktoś jest w mieszkaniu, CWU 140l. dla 5 osób.
Pierwszy sezon: 25-30 kg/doba markowy wędiel w workach
Drugi - testy i już jakieś rozsądne wyniki.
Ostatni sezon- 3200 kg przywieziony luzem ze składu po 730zł/t
Wytwałości w ustawieniach - Marek ;)