Witam mam problem z ustawieniem kotła cieplomax 10kw Eco kg10. Z palnikiem pancerpol PPSV 15. Węgiel to jaret z kopalni Janina. Ok 23-24KJ
Piec ustawiony na 60 stopni a na dom siłownik z zaworem reguluje zależy od pogody 37-42 stopnie
Problem mam z dymieniem i spiekami. Jeśli chodzi o pobór opału i osiąganie T To jest ok.
Producent zaleca
Czas podawania 9sec
Przerwa w podawaniu 30 sec
Nadmuch 12 bieg-24% przesłona otwarta 1.5cm
Moje najlepsze ustawienia ale i tak ze spiekami i dymieniem to
Czas podawania 10sec
Przerwa 50sec
Dmuchawa 9 bieg 18% otwarta cała dmuchawa
Lub
Czas podawania 18sec
Przerwa 42 sec
Dmuchawa 14bieg -28% przesłona 1/2 otwarta
Co zmianę pogody pojawiał się problem ze spiekami i z dymieniem. Co chwilę zmieniałem parametry w zależności od pogody, dlatego przeszedłem na sterowanie PID sterownik iryd rtz pid.
Ustawiłem go na 10 sec podawania
100% mocy
30 sec podawanie
15 bieg-30% dmuchawa
1%mocy
120sec
4 bieg 8%
Pytanie. Czy komuś udało się ustawić ten palnik? Czy przy tym węglu nie ma szans i spieki i dymi będą?