  1. Po kilku miesiacach obserwacji, w końcu wyłapałem, skąd te piki bieżącej temp. Okazło się, że były zakłócenia w pracy triaków, które sterują mieszaczami. Powodował je komputer PC. Wisiał na tej samej fazie co zasilanie kotla. W momencie włączenia jednostki, triak na płycie sterującej kotła otwierał mieszacz.Sterowanie temp. zadaną w tych momentach, bylo niezależne od tego co chce sterownik, co widać na wykresach. Po przełączeniu faz problem nie istnieje. Temp. zadana to prawie linia prosta, czyli tak jak ma być 😀
  2. komar33

    RTB Feniks V16

    Witam, czy ktos mi napisze co tu sie dzieje na wykresach? Chodzi o utrzymanie temperatury na mieszaczach. Sa godziny, ze utrzymuje zadaną prawidlowo, ale czasem wpada w osyclacje. Wygląda to tak,ze utrzymuje zadaną temp.,az nagle sterownik łapie otwarcie 0% a temp. fizycznie rosnie, bo otwiera mieszacz na np. 50%.I sterownik tak sobie otwiera i zamyka mieszacz a na ekranie ma stala wartosc np. 5% Po X czasie nagle wroci do normy.
×
×