Hej,
mam ten sam piec, tylko 15 kW, więc już trochę z nim przerobiłem i widzę, że masz klasyczne objawy niedopalania. U Ciebie jest po prostu za mało powietrza i za mała histereza, przez co piec chodzi jak „na zwarciu”.
Zrób kilka prostych zmian:
ograniczenie mocy daj na 100 %
histereza 5 / 3,8 °C
dmuchawa min. 35 %, max 80 %
rozpalanie – grzałka 10 s, dmuchawa 65 %
włącz przedmuch co 30 min / 6 s
wygaszanie 50–55 %, nie 80 %
czyszczenie palnika co 90 min / 1 cykl, nie 6
czyszczenie wymiennika ustaw czasowe co 10 h
Powinno od razu czyściej palić i mniej smoły w komorze. Popiół zrobi się jaśniejszy, a spalanie spadnie.
Pozdrawiam