witam
Regulator salus ustawiony na 22 stopnie ( dzień) noc 21 . temp zadana na piec 65 na grzejniki 45
Piec defro komfort ekopell 20 kw - dom 230 m słabo-ocieplony ( tylko grzejniki)
Palenie pid regulator pokojowy - 22
Piec pracuje pełna moca 100% przebija zadane 65 ( ok 70 i więcej) stopnie i wygasa się (spaliny ok 100stopni)- na regulatorze nie dobija do 22. tylko np 21.2
Wygasa się - czeka na histerezę 12 stopnie i ponownie sie rozpala ( otwiera zawór 4d na 100%) i dopiero teraz powoli dobija do temp z regulatora 22 stopnie.
Tak powinno być?
A nie ze za 1 razem powinien do 22stopni pracować?