Tak zawór 120sek pozmieniałem ustawienia na takie które doradził jeden z forumowiczów.
Czas podawania - 7
Czas przerwy - 35
Siła nadmuchu -28%
Praca podtrzymania - 7
Przerwa podtrzymania -4min
Wentylator w podtrzymaniu:
Czas pracy-15sek
Czas przerwy-2min
Bieg wentylatora - 28%
Zawór 4D
Temperatura żadana 40stopni
Kontrolę temperatury 50sek
Czas otwarcia 2min
Skok jednostkowy 8%
Minimalne otwarcie 15%
Mini. Temp. Powrotu 45stopni
Temp załącz. pomp 38 stopni
Węgiel jaki spałam to groszek z kopalni Marcel
Temp podajnika jest teraz 65stopni 😞 węgiel wgl nie spalony wielkie czerwone bryły
Mój jedyny pomysł to że nowa koronka ma o dużo więcej nacięć niż poprzednia i czy czasem za mocno nie dmucha w środek i zapala sie poniżej wszystko
To jest to palenisko ekoenergia 26kw
Składa się z 3 części
-górna korona
-Srodek
-Dolna komora