witam 
Mam pewien problem z piecem SAS ze sterownikiem geco g-403 p07, mianowice zuzywa troche za duzo opału a pale miałem i żużluje. cały podajnik wypala mi sie w przeciagu 2 dni pojemnik na popiól musze oprózniac codziennie. Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie. Troche czytałem o tym próbowałem cos samemu robic ale nie wiem czy dobrze. 
Ogrzewam ok 210m2 dom stare budownictwo ok 20-30 lat tz parter starszy mury ok 50-60 cm 1 pietro moze 20 lat podłoga na strychu ocieplona.Rury stare grube zeliwne kaloryfery tez. 
  
Na piecu ustawione mam 
  
  
u0-45 
u1-75 
  
spróbowałem cos w serwisowych ustawieniach 
      Było        Przestawiłem 
c0     10              20 
c1     12              17 
c2     00              05 
c3     05              10 
c4     05              05 
c5     12              16 
c6     00              00 
d0     35              40 
d1     80              80 
d2     35              35 
d3     01              01 
d4     35              40 
  
  
Jeszcze w ramach eksperymentu dmuchawe pieca ustawiłem w 3 max pozycji i pompke obiegu przełaczyłem na max. 
  
bardzo bym prosił zeby ktos zerknoł na te ustawienia i ewentualnie cos doradził. ;)