  1. Dzień dobry. Mam piec jak w temacie 3 rok. Ostatnio był serwisant na przeglądzie i się okazało że wymiennik w środku zaczyna rdzewieć. Ogrzewanie jest tylko podłogowe, nie ma mieszaczy. Temperatura na ogrzewanie podaję 35 -37 stopni, zgodnie z instrukcją pieca powinna byc pomiędzy 30-40 stopni. I teraz, serwisant twierdzi, że ta korozja spowodowana jest zbyt niską temperaturą podgrzewania podłogówki , z tego powodu większa kondensacja dalej korozja, wg niego powinien być mieszacz i wodą podgrzewać do 45 stopni następnie studzić w mieszaczu do 35-37 stopni , instalator/hydraulik powinien założyć mieszacze. Hydraulik twierdzi, że zrobił tak jak u innych i że mieszacze nie są potrzebne a jak rdzewieje to do wymiany, u innych nie rdzewieje Wymiennik wykonany jest stali nierdzewnej , piec kondensacyjny z zasobnikiem 40 l Czy ktoś może mi logicznie wytłumaczyć o co chodzi, nigdzie nie spotkałem się z takim powodem korozji. Nie wiem komu wierzyć, i jaki jest powód tak szybkiej korozji.
×
×