Skocz do zawartości

tomi

Forumowicz
  • Postów

    18
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez tomi

  1. co sadzicie na temat kotla Ling Duo firmy klimosz.

    przeczytalem wiele opinii na temat innych kotlow i nigdzie sie nie natknalem na powyzszy.

     

    posiadam stary dom po remoncie nie ocieplony o powierzchni ok 200 m z wymienionymi drzwiami i oknami

    fantastyczne dzieło polecam

  2. j amyśle że i tak nie ominie cię wkład kominowy dolniak poci komin kondensat wgryzie się wszędzie kwasówka jak nic

    ale zawsze można popróbować wkład zamontujesz jak coś wylezie chyba że masz pieniądze to się nie zastanawiaj

    ciąg najlepiej zmierzyć z tego co podałeś jest ciężko coś stwierdzić jest dużo składników wpływających na ciąg

    np położenie domu odpowiednia wentylacja w kotłowni. wezwij kominiarza on ci wszystko sprawdzi.poczytaj trochę o akumulatorach do swojego pieca

  3. w poscie 18 napisałem że pompa powinna być zamontowana przed wymiennikiem równolegle (równolegle miało znaczyć do pompy c.o.).a twoja pompa macil ta na powrocie podłączona szeregowo z pompą c.o a równolegle z podgrzewaczem powinna być zamontowana szeregowo przed i z podgrzewaczem a równolegle z pompą c.o

  4. Witam serdecznie.

     

    Kolego, spójrz jeszcze raz na ten schemat i nie pisz takich rzeczy a z tym równoległym podłączeniem zasobnika ciepłej wody z pompą to dałeś czadu....

     

    Jestem za zdrowż wymianą poglądów, ale nie moge nie reagować jak czytam takie rzeczy.

     

    Pozdrawiam.

    NIE WIDZIAŁEM ABY KTOŚ MONTOWAŁ POMPE ZA POMPĄ POMPĘ OBOK POMPY JAK NAJBARDZIEJ (NIGDY SZEREGOWO)

    W PRZYPADKU SCHEMATU NASZEGO KOLEGI POMPA ZAMONTOWANA NA POWROCIE BĘDZIE OGRZEWAĆ GRZEJNIKI,PODŁOGÓWKĘ I PODGRZEWACZ CO SPOWODUJE BRAK REGULACJI A JAK MA BYĆ POMPĄ CWU TO POCO ZASILA GRZEJNIKI

  5. zawory odcinające kocioł można montować ale zawsze naczynie otwarte musi być zamontowane przed i bez możliwości odcięcia . naczynie na poddaszu żle zamontowane może zamarznąć dlatego radze je montować jako grzane i oczywiście ocieplić a najlepiej zastosować kable grzejne . naczynie otwarte nie zamarznie nam w kotłowni jak zamontujemy wymiennik ciepła. ja osobiście tylko w ostateczności montowałbym wymiennik ciepła i naczynie na poddaszu jest najlepszym rozwiązaniem ale są przypadki gdy to nie wchodzi w grę. bez względu na to czy kocioł na paliwo stałe jest połączony z kotłem na olej czy też jest solo to można połączyć go z wymiennikiem wszystko będzie przepisowo bez kryminału w każdej sytuacji kocioł ma małą pojemność wodną. a kaloryfery to nie jest słaby element instalacji słaby jest piec ma dopuszczenia 2 atmiosfery a grzejniki 10

  6. jak przemyślimy to co napisałem to tak naczynie otwarte zakamieni nam instalacje szybciej niż instalacja za wymiennikiem ponieważ częstotliwość dopuszczania wody jest kilkakrotnie częstrzym zjawiskiem w układach otwartych niż w układach zamkniętych więc jeśli nie zastosujemy stacji uzdatniania z zmiękczaczem to nasza instalacja zakamieniać się będzie systematycznie z biegiem lat i jej sprawność się obniży.

  7. ta rzeczywistość to odnosi się tylko do twojej rzeczywistości a ty chyba żyjesz w innej nic cię nie usprawiedliwi jeśli kocioł się rozszczelni co powiesz dla klienta że u ciebie jest rzeczywiście inaczej jeśli tak budujesz kotłownie to twoja sprawa ale nie powinieneś nikogo wprowadzać w błąd bo twoim zdaniem twoje eksperymenty mają odzwierciedlenie w rzeczywistości . tak nie jest są mądrzejsze głowy od nas tacy co ustalają normy nie nam to zmieniać

  8. Witam.

     

    Argumentując w taki sposób równie dobrze możesz powiedzieć, że pompa zamontowana przed samym wymiennikiem ( zasobnikiem ) wymuszając przepływ będzie blokowała przepływ przez instalację grzejnikową wymuszaną pompą na c.o.

     

    A jeśli będzie wypychać na c.o. to co się stanie? I tak wszystko będzie zależeć od nastawy na zaworze mieszającym i oporów hydraulicznych instalacji.

     

    Proponuję nie rzucać takimi wątpliwymi "pewnikami".

     

    Pozdrawiam.

    pompa ta na powrocie jest podłączona szeregowo z pompą na grzejniki więc na pewno wepchnie a termostat ten na rozdzielaczu ma zapobiegać przed niepożądaną temperaturą więc po co jest skoro pompa powrotna nam wepchnie mimo wyłączenia pompy co. pompa ta na powrocie powinna być zamontowana przed wymiennikiem ruwnolegle a nie szeregowo i nie zblokuje przepływu bo za każdą pompą trzeba montować zawory zwrotne do tego służą. montowanie pomp tylko ruwnolegle i z zaworami zwrotnymi kto myśli inaczej i uznaje sie za fachowca niech nie wprowadza błąd

  9. Witam jestem tu nowy, chcialem zmodernizowac instalacje CO u siebie w domu

    Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń w moim domu to ok 210m2 dom jest ocieplany (siding), jest w nim dosyc dużo dużych okien, lecz nie są to okna pierwszej jakości, bo plastiki z początku lat 90. Moja instalacja CO jest zbudowana z rur stalowych i posiadam grzejiki aluminiowe (chyba ich nazwa to "kęty") i do tego jakiś stary badziewny piec na węgiel, nieocieplany. Chciałem wymienić własnie ten piec na jakiś nowy dolnego spalania z automatyką. I teraz pytanko jakiej mocy piec wybrać i jakiej firmy, czy piec z firmy SEKO byłby dobrym rozwiazaniem, i teraz drugie pytanko co jeszcze nalezy zastosowac w takiej instalacji, bo z tego co poczytałem to temperaturę na piecu trzeba utzrymywac w okolicach 60 stopni, a w przypadku gdyby bylo np na polu 10 stopni to bym sie ugotował chyba w domu, stąd też widze ze piszecie tu o tych zaworach 4-d. Czy możliwe jest żeby taki zawór był regulowany poprzez pokojowy czujnik temperatury tzn na piecu utrzymywana by była stała temperatura a w pokojach był np 22 st w dzień i 19 w nocy, przy utrzymaniu stałej temperatury pieca? ile by takie zawór z układem sterowania kosztował Wybaczcie mi moze moj niefachowy język, ale chciałbym zdobyc troche wiedzy przed rozmową z instalatorem żeby miec o tym jakieś pojęcie

    nie wysterujesz temp w mieszkaniu za pomocą zaworu 4d siłownika i sterownika termostat masz tylko jeden a pokoi kilka tylko zawory termostatyczne i głowice programowalne to załatwią a kocioł ja bym proponował weberman 25-30 kw około 3800zł duże dzwi załadunkowe duży zasyp dobra sprawa przy opalaniu drzewem

  10. Witam wszystkich

     

    Jestem na etapie budowy domu i stoi przede mna konieczność wyboru sposobu ogrzewania. Jestem zdecydowany na ekogroszek. Tutaj pojawia się problem jaki piec wybrać (na pewno z zasobnikiem), w jaka automatykę wyposażyc instalację, wreszczie z jakich materiałów wykonać instalację. Myślałem o miedzi na pionach do rozdzielaczy, od rodzielaczy do grzejnikow PEx. Zastanawiam sie tylko nad ich wytrzymałościa na wysokie tempertury w instalacji z kotłem na paliwo stałe.

    Powierzchnia ogrzewana 141,2 m2. Proszę o wszelki rady. Z góry dziękuje za pomoc

    skoro jesteś na etapie budowy to napewno nie będziesz wstawiał starych okien a projekt przewidzi docieplenie

    gwarantuje że 100w/m2 wystarczy z zapasem a przewymiarowanie nie zaszkodzi

    w wyborze pieca zwracaj uwagę na materjał wykonania stalowe kotły grubość blach są żeliwne 10lat gwarancji

    instalacje dobrze zaplanowałeś najprostrzą automatyką będą głowice na grzejnikach można kupić piec z pogodówka ale to nie zawsze zdaje egzamin

  11. Mam jeszcze kilka pytań.

     

    1. Czym właściwie różni się w praktyce zawór 3D i 4D?

     

    2. Jakie są skutki stałej nastawy zaworu 4D?

     

    3. Ile średnio kosztuje zawór 4D, siłownik i sterownik razem?

     

    4. Czy schemat http://janbofan.republika.pl/instalacja.png z uwzględnieniem jednak dodatkowej pompy przed wymiennikiem (potrzebny zawór zwrotny? nie wiem nawet jaka jest jego funkcja - bo chyba kolejny różnicowy nie będzie potrzebny?) byłby dobry?

     

    Proszę o odpowiedzi! Nie lubię czegoś nie rozumieć, a to wszystko wydaje mi sie dość skomplikowane.

     

    Pozdrawiam!

     

    zawór 4d podmiesza nam zarazem instalację jak i powrót kotła a 3d albo albo

    skutki:w zależności od temp kotła temperatury za zaworem na instalacji i na powrocie rozłożą nam sie proporcjonalnie do ustawienia zaworu

    4d około 200 zł siłownik 300-400 sterownik dobry 500zł

  12. montaż naczynia otwartego nie polega tylko na podłączeniu go z piecem . jest dużo innych żeczy . rura łącząca naczynie i piec nie może mieć mniej niż 25mm nie może być po drodze żadnego zaworu odcinającego więc to że zaw ór 4d jest nie szczelny to nas nie usprawiedliwia nie można montować naczynia za zaworem za mały przepływ swobodny . następna sprawa wzrost objętości wody 5% może i tak a sprawdzcie sobie ile metrów sześciennych powstanie pary z 100g wody i jak szybko ta para powstaje w skutek zagotowania . prosty sposób czjnik z gwizdkiem mamy tam 2 litry wody czajnik gwizda nawet korek czasem wystrzeli prawda a teraz piec 70 litrów wody 5 zaworów bezpieczeństwa trąbi ale tu tylko piec może wystrzelić

  13. zawór różnicy ciśnień chroni ma dwa zastosowania . podczas gdy głowice zamkną nam wszystkie grzejniki nie doprowadzi do braku obiegu przez pompę . pompa dalej będzie tłoczyć wode w powrót nie przegrzeje sie. to z grzejnikiem łazienkowym to dobry pomysł drugie zadanie jest troche bardziej ciekawe. każda pompa ma swoja wydajność . przy kilkunastu grzejnikach musi byc dość spora i tak si ja dobiera do ilości grzejników i wielkości instalacji. wszystko jest ok gdy pracuje cały układ ale gdy większość grzejników się zamknie to ta sama siła pompy i pęd wody uderza nam w wkładki termostatyczne powodując ich mniejszą żywotność i nieprzyjemne szumy w instalacji zrc koryguje nam te niedomagania. innym sposobem może być montaż pompy elektronicznej ktura sama dobiera obroty pompy w zależności od poorów instalacji.

    zawór różnicowy natomiast nie tylko puszcza wodę grawitacyjnie ale tez chroni pompe przed przegrzaniem dlatego pompa powinna być najlepiej zamontowana z boku . podczas braku prądu powoduje swobodny przepływ wody więc nawet gdy będzie miała ponad 100 stopni ominie nam pompe i jej nie przegrzeje

    zawór czterodrogowy powoduje nam podmieszanie instalacji jak za razem podmieszanie i ochronę kotła przed niską temp. powrotu. po co . już pisze. najczęściej w cieplejsze dni zmniejszamy temp zadaną kotła np.50 stopni taka temp niszczy nam kocioł producenci zalecają min 65 przy tej temp może być za ciepło w mieszkaniu zawór 4d odpowiednio ustawiony wyśle nam czynnik grzewczy o temp 50 mimo że kocioł będzie miał 70 stopni nadmiar zmiesza się nam z powrotym zimnym i na powrocie też uzyskamy około 60stopni co uchroni kocioł przed kondensatem i spowoduje długi okres eksploatacji

    • Zgadzam się 1
  14. ja nie widzę innej możliwości niż montowanie pieców na paliwa stałe w układzie otwartym.bez znaczenia jak go zwą węglowy na drzewo czy retortowy ustawa zabrania montażu pieców na paliwo stałe a retortowy kocioł spala paliwo stałe.to tyle na temat retorty . ajeśli chodzi o normy europejskie czy niemieckie to najpierw je trzeba poznać a potem odechce się pisać o nich.jak kogoś będzie stać na montaż akumulacyjnych zbiorników i odbiór kotłowni przez odpowiednie organy to zrozumie czemu musi być układ otwarty.jedyne rozsądne wyjście to naczynie na poddaszu albo wymiennik.wymiennik nie zakamieni układu więc dłuższa żywotność instalacji

×
×