  1. Cześć Żeby coś podpowiedzieć musisz podać więcej danych. Jaką powierzchnię ogrzewasz? Dom ocieplony? Jakie okna? Jaka instalacja? Jaki ekogroszek? (typ 32 – gazowo-płomienny (26-29 MJ/kg) producent zaleca 26MJ/kg). U mnie było tak: Dom nie ocieplony (ściany 40cm), okna 3 szybowe, instalacja nowa grzejniki stalowe, rurki wymienione na plastik (cienkie) Powierzchnia do ogrzania 230m2, pomieszczenia = grzejniki 18 szt. Pompa wody grundfos alpha2 pracuje w 'auto adaptacji' nie przekracza praktycznie 10W (2 do 10W). Podawanie od 25s do 60s Wiatrak 30% do 40% Temp pieca zadana 55 stopni C, temp zaworu 50 stopni C. Takie ustawienia do -10 stopni C na zewnątrz wystarczały, piec dogrzewał się i wyłączał. Temperatura w komorze spalania sięgała czasami 290 stopni C (ten piec nie pokazuje temperatury spalin w kominie tylko temp w komorze spalania) Opał: ekogroszek 26MJ/kg Teraz pracuje w półautomacie: Podawanie co 40s lub 45s, wiatrak 40% - tak mi najlepiej dopala węgiel i piec osiąga temp zadaną.
×
×