  1. Bufor już jest więc może go zostawić bo PC typu on/off (a nie inwerter), może będzie się rzadziej włączać z buforem? Czy przez bufor będą straty? Pompa jest PC więc CWU jest zasilany i jest wystarczająca, dodatkowa pompa została dołożona bo to dom piętrowy i były za słabe przepływy w podłogówce. Myślałem żeby tą dodatkową dać na "wysysanie" z podłogi, a ta w PC będzie zasilać.
  2. Witam, hydraulik podłączył pompę ciepła w ten sposób, że bufor jest przed elektrozaworem trójdrożnym. Efekt jest taki, że ochłodzona woda z podgłówki (22st) po włączeniu grzania wody idzie do zbiornika CWU. Wygrzanie wody w CWU zajmuje dużo czasu i ciężko osiągnąć temp. wody powyżej 40st. Po wyłączeniu grzania wody jest strzał ciepła w podłogę, mimo że nie ma takiej potrzeby w danym momencie. W załączniku przesyłam schemat obecnej instalacji. Czy dobrze kombinuję z rozdzieleniem bufora od CWU? Rozważam 2 warianty: bufor na wejściu z pompy i na powrocie z podgłówki. Pytanie który wariant będzie lepszy? I czy dobrze rozumiem działanie tego systemu, czy coś jest do zmiany? Hydraulik starszej daty i nie do końca zna temat pomp ciepła.
×
×