Witam, hydraulik podłączył pompę ciepła w ten sposób, że bufor jest przed elektrozaworem trójdrożnym. Efekt jest taki, że ochłodzona woda z podgłówki (22st) po włączeniu grzania wody idzie do zbiornika CWU. Wygrzanie wody w CWU zajmuje dużo czasu i ciężko osiągnąć temp. wody powyżej 40st. Po wyłączeniu grzania wody jest strzał ciepła w podłogę, mimo że nie ma takiej potrzeby w danym momencie.
W załączniku przesyłam schemat obecnej instalacji. Czy dobrze kombinuję z rozdzieleniem bufora od CWU?
Rozważam 2 warianty: bufor na wejściu z pompy i na powrocie z podgłówki. Pytanie który wariant będzie lepszy? I czy dobrze rozumiem działanie tego systemu, czy coś jest do zmiany?
Hydraulik starszej daty i nie do końca zna temat pomp ciepła.