Witam wszystkim,
Chciałbym prosić o pomoc w konfiguracji ekonomicznych ustawień dla kotła gazowego Buderus. Kocioł serwisowy co rok i nie wykazuje żadnych usterek.
Kotłownia jest zlokalizowana na piętrze domu jednorodzinnego, powierzchnia 145m2. System ogrzewania to podłogówka plus 2 grzejniki niskotemperaturowe w łazienkach.
W salonie na parterze jest zainstalowany sterownik RC310 i jest to pomieszczenie wzorcowe. Dom zamieszkuje tylko 1 osoba.
Zainstalowane komponenty:
1. Buderus GB072 14K
2. Zasobnik CWU Buderus 120l
3. Sprzęgło hydrauliczne + pompa CO Ferro (ustawiona maksymalna moc)
4. Dwie skrzynki rozdzielaczy, po jednej na każdym poziomie budynku
- parter - przepływy ustawione na poziom ~2l/m (7 pętli)
- piętro - przepływy ustawione na poziomie ~1,5-2l/m (11 pętli)
Ważne - grubośc jastrychu ~10cm. Okna 3-szybowe a ocieplenie 20cm styropianu.
Przy ustawieniach:
CO:
- jeden obieg grzewczy
- sposób regulacji - temp pomieszczenia
- sposób oeniem temperatury i ochrona przed zamarzaniem - temperatura pomieszczenia
- maksymalna temperatura - 42
- system grzewczy - podłogowy
- system wykrywania okna - włączony
- charakterystyka PID - bezwładnościowy
- harmonogram grzania stały - brak rozróżnienia na dzień i noc
- temperatura zadana - 21,5
CWU:
- temperatura zadana - 60
- brak cyrkulacji
- brak dezyfenkcji termicznej
- zwiększenie temperatury zasilania - 10K
- harmonogram - włączony w godzinach 6:30-24:00
Przez luty, na powyższych ustawieniach, zużycie było na poziomie 148m3. Dla porównania w większym domy (160m2) i 4 osobach, ale na piecu Vailanta, zużycie wynosiło 112m3.
Wydaję mi się to trochę dużo.
Próbowałem ustawić regulacje wg temperatury zewnętrznej z punktem początkowym, punkt początkowy 21C a końcowy 42 z wpływem pomieszczenia 3K, ale piec przegrzewał pomieszczenie. Pomimo osiągnięcia temperatury zadanej 21,5 to grzał do 22,5.
Czy może mi ktoś doradzić, co jest źle lub jak zmodyfikować ustawienia dla bardziej ekonomicznej pracy? Z góry wielkie dzięki za pomoc!
Pozdrawiam,
Wojtek