  1. 3 godziny temu, mietek440 napisał(a):

    Wszystko zostało już napisane. I nie będę na siłę ci udowadniał. Zresztą widzę że wiesz lepiej, więc po co pytasz.

    No jest napisane i dlatego zadałem pytanie żeby się upewnić czy na PEWNO mogę bezpiecznie ustawić temperaturę kotła na 75 stopni, a ty od razu zasugerowałeś mi że nie mam pojęcia czym się różni temperatura kotła od temperatury spalin. 

  2. 4 godziny temu, Outsider napisał(a):

    Za wysoka moc kotła w stosunku do zapotrzebowania. Przez to częste i długotrwałe tryby podtrzymania. Jeszcze mokry węgiel i katastrofa gotowa. 

    Niska temperatura kotła, powrotu co "schładza" dół kotła i kocioł się poci. Generując przy tym sadzę i utylizując opał. Ta w połączeniu z wilgocią tworzy smołę, która niszczy zaprawę między cegłami komina. Jeżeli są wykwity to za chwilę komin będzie nadawał się do rozbiórki. Krótkotrwałe skoki temperatury spalin do 90 stopni to za mało żeby uniknąć problemów.

    Ratuj co się jeszcze da i podnieś temperaturę kotła na min. 75 stopni. Wierzę tylko że w instalacji jest mieszacz i wrzątek nie będzie szedł na grzejniki. 

    Moc kotła została obniżona do 8kW, w instalacji jest mieszacz ustawiony na dzienną 46, a nocną 28. Czyli bezpiecznie można ustawić temperaturę kotła na te 75? 

  3. Witam! Jestem posiadaczem kotła Optipell Duo 15 kW, sterownika Argos pid plus (pellet) oraz podajnika sv200. Palę eko groszkiem. Od pewnego czasu pojawiają się taki zbite kamienie zamiast popiołu, oraz od pewnego czasu zaczęła pojawiać się u mnie w kominie para wodna która się skrapla i powoduje mokry komin i częste wycieki na ścianach w domu.  Temperatura spalin w czasie pracy dochodzi do 90% w czasie ciszy około 50%
    Obecne nastawy: 
    Temperatura kotła: 58
    Czas podawania: 9 sekund
    Czas pauzy: 40
    Nadmuch max: 45
    Nadmuch min: 33
    Moc minimalna: 10%
    Podtrzymanie
    Czas pracy: 20 sekund
    czas pauzy: 5 minut
    nadmuch: 44
    Co ile cykli podać: 2
    Krotność podania: 1
     
×
×
  • Dodaj nową pozycję...