OK dziękuje za informacje, też nad tym myślałem że pompka w piecu nie daje rady gdy na tych z Defro od sprzęgła dam 2 lub 3 bieg, tylko jak zwiększyć wydajność tej pompki która jest w piecu?
-
Witam, sytuacja wygląda następująco, nowy dom, 100% ogrzewanie podłogowe na całości łącznie z garażem razem ok 240m2 po podłogach, na parterze i poddaszu po 1 rozdzielaczu po 11 obiegów, piec immergas victrix 24, sprzęgło hydrauliczne Defro DES-50-DN-25-2S, problem jest w tym że jeśli pompy na sprzęgle ustawione są na 1 bieg przepływy na wszystkich rotametrach są 0, jeśli dam na 2 lub 3 na obu pompkach przepływy na rotametrach są ok ale wtedy ciepła woda podawana przez piec idzie na górny obieg a na dolny jak by zimna z powrotu, czym może być to spowodowane?
Sprzęgło hydrauliczne DEFRO DAS 50 ( ciepła woda idzie tylko na górny obieg) 100% podłogówki w całym domu
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
odświeżam temat, niestety zwiększenie wydajności pompy w kotle nic nie dało, cały czas ten sam problem, serwisant immergas od kotła sugeruje problem po stronie instalacji hydraulicznej/sprzęgła, jakieś inne pomysły co może być spieprzone?