Witam,
Mieszkam w 124 letnim domu dwurodzinnym
Z podziałem na dwa osobne mieszkania z osobnymi mieszkaniami i piecami. Dom nie ocieplony, grube sciany prawdopodobnie z kamienia, nowe okna,poddasze ocieplone nie ogrzewane.
Moje mieszkanie jest na pierwszym piętrze ma 120m2, 4 pokoje, jadalnia, kuchnia i łazienka w każdym pokoju grzeniki z termostatem na korytarzach a jest ich powiedzmy 4(wejście,korytarz przed salonem, przed sypialnią i pokojem dzieci gdzie jest obok też karmelik nie ogrzewany z oknem balkonowym) nie ma grzejników. Każdy z grzejników ma zawór otwarty na max jak i termostaty wszystkie na 5. Problem jest taki, że w domu piździ jest bardzo zimno według sterownika pokazuje 19 stopni a powinno być 22, dziś w w nocy temperatura spadła na 16 stopnu a u syna było nawet 14 na sterowniku 16, o 6 rano na zewnątrz sterownik pokazywał -3.5 stopnia.
Sterownik jest w zamontowany w korytarzu onok kamernika i wejścia na strych bo tak dało się pociągnąć kabel ze strychu od pieca tak piec jest zamontowany na strychu nad łazienką.
Mam piec buderus Gb 172-24k ze sterownikiem rc310 i nic dodatkowego
Czasy grzania mam ustawione tak:
W tygodniu (pn-pt)
Od 6 do 12 ogrzewanie
Od 12 do 16 obniżenie
Od 16 do 22 ogrzewanie
Od 22 do 6 obniżenie
W weekend
Od 8 do 12 ogrzewanie
Od 12 do 16 obniżenie
Od 16 do 23 ogrzewanie
Od 26 do 8 obniżenie
W menu mam ustawione
Ogrzewanie 22 stopnie
Obniżenie 19.5 stopnia
Rodzaj programu czasowego
2 poziomy temperatury
Optymalizacja włączonego programu czasowego włączona
Woda
Tryb pracy wyłączony bo nie mam zbiornika więc piec grzeje wode w łazience jak przepływowy podgrzewacz wody.
Na piecu woda dla ogrzewania jest ustawiona na 55 stopni, dla cieplej wody 40 stopni
W menu serwisowym na piecu mam tak
Menu 1:
1.7d 0
1.W 0
Menu 2:
2.1a 15.1kW
2.1b 30 kW
2.1c 0
2.1e 5
2.1h 10%
2.1j 100%
2.2c 0
2.2d 0
2.3b 10min
2.3c 6K
2.3f 1min.
2.4f 1
2.5f 0
2.7b 0
2.7e 0
2.9e 2
2.9f 3min.
2.6f 0 sec.
Menu3:
3.1a 15.1kW
3.1b 30 kW
3.3d 8.4kW
W menu serwisowym sterownika:
Gdzie jest możliwość wlaczenia asystenta
Dane instalacji:
Zainstalowny czujnik sprzeg. hydr. Brak
Min. Temp. Zewnątrzna - 10
Rodzaj budynku lekki
Dane kotła:
Charakterystyka wykreślana pompy delta p2
Czas wybiegu pompy 3min
Obieg grzewczy 1:
Obieg grzeczy zainstalowany na kotle
Sposób regulacji temp zewnętrzna z punktem początkowym
Moduł obsługowy rc310
System grzewczy grzenik
Krzywa grzewczna:
Punkt końcowy 65 stopni
Punt poczatkowy 20 stopni
Max. temp. zasilania 75 stopni
Wpływ pomieszczenia 5k
Korekta temp pomieszczenia 0k
Sposób obniżenia próg temp. Zewnętrznej
Tryb ograniczony później 0
Ochrona przed zamarznieniem temp. Wew. Zew.
Po wejściu ponownie w menu serwisowe w ustawieniach kotła
Dane instalacji
Takie same jak wyżej tylko jest jeszcze tlumienie włączone
Dane kotła podobnie jak wyżej do tego
Piec włączony
Max. Temp. Pieca 55 stopni
Obieg grzewczy to samo co wyżej tylko dodatkowo
Grzanie stałe poniżej wyłączone.
Diagnoza:
Wartości monitorowane:
Ogrzewanie moduł chyba mam to po niemiecku
Max. Moc 24kw
Mini. Moc 31%
Moc palnika 37%
Wentyl panlnika otwarty
Płomień tak
Prąd płomienia 7. 2 ua było nie raz ponad 12
Dmuchawa włączona
Temp. Pieca powinna byc 55stopnia
Temp pieca jest 55.7stopni
Max temp 55 ciężko mi to przetłumaczyć na polski ale to jest zaraz pod tymi dwona parametrami powyzej
Pompa kotła 28%
Zewnętrzna temp. - 3.5
Stary 26
Palnik działa 23h
Czas pracy całości 20h
Obieg grzewczy
Temp. Projetkowa powinna być 75 stopni
Temp projektowa jest 40 stopni
Temp pomieszczenia powinna być 23 stopni
Status grzanie
Temp pomieszczenia jesr 17 stopni
Wpływ pomieszczenia 15k
Pompa kotła 100%
Zawór 3-drogowy piec
Przy takich ustawieniach kotła od zeszłej niedzieli do czwartku temp na sterowniku nie przekraczał 20-20.5 stopnia nie piec nie osiagal 22-23 stopni, które powinno być w pomieszczeniu w czasie od 12 do 16 i od 22 do 6 także pokazał 20-20.5 stopnia a powinna spać temperatura do 19.5 stopnia w czwartek zrobiłem zdj licznika o 7 rano potem o 17 wyszło 7m3 za 10 godzin to duże zużycie było więc zrobiłem restet sterownika do ustawień fabrycznych ustawiłem takie same ustawienia jak wcześniej podałem bo takie same były przed resetem. W piątek o 7 rano zrobiłem ponownie zdjęcie i wyszło mi 6m3 gdzie piec powinien grzać 5 godzin i potem na obnizeniu 8 godzin ale widziałem, że on grzeje dalej i pompa też chodzi a temp nie rosną ani nie spadają. Później poszedłem o 17 zrobić zdj wyszło, że piec za 24 godziny zużył 13m3 gazu to moim zdaniem dużo gdzie wcześniej brał max 7-8m3 w sobote o 17 ponownie sprawdziłem wyszło 12m3 bo piec grzał od 8 a nie od 6. W sobotę na sterowniku ciągle było 19 stopni w pokojach między 19 a 20 stopni w niedzielę między sobota a niedzielą w nocy temp na sterowniku były takie same ale w pokojach nizsze z niedzieli na poniedziałek budzę sie dziś rano o 6 a tu 16 stopni dzwoniłem właśnie do żony (11.35) na sterowniki 18.5 na termometrze obok 19 w pokojach między 18.5 a 19 stopni jest więc przez prawie godzin grzania temp wzrosła o 2-3 stopnia w pokojach a na sterowniku 2.5 stopnia.
Proszę niech ktoś mi pomoże bo tak być nie może mam 3 małych dzieci, którym rano szczęki latały.
Teraz wychodzi na to, że piec jak chodził 24/7 wcześniej to po restarcie też tak chodził bo max do 24 sprawdzałem a nagle w weekend coś mu się odwidziało na pewno po godz po później niż po 24 musi się całkiem wyłączać bądź jeszcze później, ponieważ w sobotę nie spałem do 1.30 i było czuć, że jest chłodniej ale on niby grzał a z niedzieli na poniedziałek po 23 bądź później nie grzał w ogóle a powinien utrzymać 19.5
Proszę niech ktoś sprawdzi te ustawienia i powie mi czy jest ok czy nie i co zrobić by nie zamarznąć.
Dom w którym mieszkam jest wynajmowany i wcześniej jak zarządzał nim właściciel było wszystko ok, jak bym mu zadzwonił piec nie chodzi i powiedział znajdę firmę to dla niego problemu nie było mówił ok znajdź niech wyślą mi rachunek i tak było. Teraz ma jakąś firmę co się zajmuje domem i pewno nie jednym jego i wiecznie są z nią problemu nawet mu to zgłaszałem ale on teraz wszystko olewa. Nie mam opcji się wyprowadzić bo nie ma nic tak dużego dla mnie za taka sama kwotę lub trochę większą teraz wszyscy za min 100 metrów chcą 1000 euro gołego czynszu plus na media a ja płacę 1100 za wszystko z mediami najmem, ogrzewaniem które place miesięcznie sam plus prąd do tego.
Ps. Wszystko było ok na takich samych ustawieniach i temperaturach zew. Do 21 grudnia, od 21 grudnia miał być ulrop do 4 stycznia i miał obniżyć temp do 16.5 a ogrzewanie miało być ma 23 stopnie. Wróciłem 7 stycznia w domu było 9 stopni i na sterowniku też urlop dalej był włączony sprawdziłem miał się wyłączyć 4.12.2024 dziwne bo sprawdzałem dwa razy i byl ustawiony do 4.1.2024. Wyłączyłem recznie urlop i piec po kilu min. Nie startował musiałem dać mu tryb manualny na 30 stopni i musiałem odpalić kominek tak działał piec i kominek do zeszłego wtorku we wtorek o 12 przestawiłem na automatyczny tryb i od tego momentu zaczęły się problemy opisane powyżej.
Z góry dzięki za pomoc