  1. OK, kupiłem takie elementy: sprzęgło: https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-hydrauliczne-4-x-1-65kw-zestaw-12815345734 pompa: WILO YONOS PICO1.0 25/1-8 POMPA OBIEGOWA Z WYŚWIETLACZEM LED (7,6 M PODNOSZENIA, DN 25, PRZEPŁYW 4,4 M³/H) 4248086 separator powietrza: https://allegro.pl/oferta/separator-powietrza-flamcovent-smart-1-30003-12451811945 sterownik: https://allegro.pl/oferta/sterownik-pompy-co-obiegowej-pieca-kotla-s-150-regulator-do-pompy-termostat-14622542182 Muszę dokupić śrubunki itp, poskładam i zobaczymy czy będzie wszystko działać. Dam znać. Dziękuję za Wasze podpowiedzi i trzymajcie kciuki 🙂
  2. Może dlatego że wszyscy się na mnie wypieli. Projektant co robił projekt skwitował że jest wszystko zgodnie z normami (przytoczył jakieś normy) i że on odpowiada tylko do zakończenia projektu a wykonaniem się już nie zajmuje więc nie odpowiada. Monter który mi robi instalacje powiedział że chyba sobie żartuje bo on tak wszędzie robi i nawet na domach 300m2 na popie kotłowej to działa. Jednym słowem wziąłem kase więc sobie radź teraz sam. Może tak trafiłem nie wiem. Jeśli @sambor prowadzisz swoich klientów do samego końca to chwała Ci za to. Godne naśladowania. Mnie się nie udało trafić jak widać na takiego specjalistę. Tak jak pisałem wcześniej 1l/m mam tylko na jednym rozdzielaczu gdzie jest 11 pętli a jak odpalę drugi rozdzielacz gdzie będzie dodatkowe 14 pętli to nie będzie nawet 0,5l/m więc nie traćmy tego wątku z oczu Cały czas czytam w między czasie różne wątki, artykuł itp żeby się dokształcić i żeby to dobrze było na koniec wykonane. A co do podłogi to miała być zwykła wylewka miksokreta a ostatecznie zdecydowałem się na anhydryt czyli powinien mieć jeszcze lepsze parametry. Pętle chciałem mieć równej długości bo czytałem że tak jest lepiej i prościej jest to wszystko ustawić bo woda inaczej płynie w długiej a inaczej w krótkiej pętli. Nie jestem specem ale wydawało mi się to logiczne. @PioBin czy dobrze zrozumiałem że mógłbym dać pompę w szeregu do kotłowej żeby podbić przepływ? Nie będzie to miało wpływu na pompę w kotle? W ogóle da się tak zrobić że ta w kotle jest słabsza a ta kolejna mocniejsza? Narazie z wypiętym sterowaniem pompy i max obrotach nic nie słychać w rurach.
  3. Były ustawione ale kocioł nie dobijał do zadanej temperatury i działał nonstop. Miał wcześniej ustawione zasilanie na 38. Ustawienie zgodnie z projektem i podnoszenie temperatury powyżej 40 stopni na kotle jest nieuzasadnione ekonomicznie bo przecież nie po to robiłem podłogówkę która miała działać na niskich temperaturach żeby ją zasilać temperaturą niemal jak dla kaloryferów. W projekcie jest niby temperatura zasilania 35 stopni i ma się to nijak do rzeczywistości. Budynek jest wykończony. To już było jakiś czas temu i podawałem napewno że chce mieć równe pętle oraz osiągnąć temperaturę 24 stopnie. Nie pamiętam co jeszcze było wymagane. Gdyby tak było to miałbym możliwość regulacji na rotametrach. Rotametry mają zakres do 5l/min a obecnie mogę ustawić max 1l/m i zejść wyłącznie w dół. Więc na samej pompie kotłowej to nie działa.
  4. @sambor Myślałem coś w okolicach 800zł zł a tu się pojawiają ceny od 1200 w górę. Czy ta pompa ma coś w sobie że konkurencja nie dobija do niej i dlatego sporo kosztuje? @vps1 załączyłem projekt (same wyliczenia bez rzutów rozkładu pętli bo one nic nie wnoszą) @wacio1967 załączam zdjęcie jednego z rozdzielaczy. Drugi jest wykonany identycznie tylko większa ilość pętli. Nic tam specjalnego nie ma i wydaje mi się że jest wszystko okey. Ale oceń proszę swoim okiem. Panowie, Czy w projekcie jest jeszcze jakaś informacja szczególna którą powinienem uwzględnić przy poprawkach? Czy dobrze wyliczyłem że zgodnie z projektem pompa powinna mieć wysokość podnoszenia 1,54 przepływ 1,3126 m3/h oczywiście do tego pewnie z +20% zapasu? No Grundfos ktąrą zaproponował @sambor jak najbardziej odpowiada parametrom ale coś konkurencyjnego? projekt_ogrzewania_dane.pdf
  5. @sambor Tak, rury za trójnikami to 26 i do kotła też 26. Jeśli się uda to tą między kotłem a sprzęgłem zmienię na 32 a jeśli nie to dam najbliżej jak się da. Co do pracy pompy to myślałem żeby zrobić tak że czujnik temperatury będzie na/w sprzęgle a kocioł jest sterowany przez regulator pokojowy i kocioł włącza się jak temperatura spadnie a wyłącza jak osiągnie odpowiednią zadaną temperature. Jak się kocioł włączy to w sprzęgle wzrośnie temperatura i czujnik załączy pompę obiegową (tą dodatkową) jak się kocioł wyłączy to temperatura spadnie w sprzęgle i pompa się wyłączy. Będzie wtedy działało prawie jak sterowanie na kotle. Co Ty na to? @wacio1967 Patrzyłem już na to rozwiązanie ale moim staniem jest to bardzo drogie rozwiązanie. Okey. masz boxa i niczym się nie martwisz ale za sprzęgło i za pompę osobno zapłacisz 1/3 tej ceny. Chociaż przyznam że Afriso ma fajną tą pompę - wydajna i energooszczędna. Zastanawiam się właśnie czy jej nie wziąć. A jaką pompę energooszczędną i wydajną byście polecili ?
  6. @sambor Jeśli dobrze Cie zrozumiałem to w mojej ocenie mam osobne 2 zasilania. Tzn z kotła idzie 1 rura i na trójniku rozchodzi się na 2 rozdzielacze. Czyli mógłbym wstawić między trójnik a kocioł sprzęgło a za nim 1 pompę i powinno działać zgadza się? Czy do sterowania nie było by coś takiego lepsze: https://allegro.pl/oferta/przekaznik-wtyczka-gniazdko-czujnikiem-temperatury-9248597555 Niby powinno to włączać i wyłączać pompę przy danej temperaturze. Może są takie które można umieścić wewnątrz śrubunku ? Co do testów podłogówki przy minus 10 to mieszkam w ciepłym rejonie polski więc może się nie zdarzyć 🙂
  7. @sambor Pompa w kotle to WILO Para OTMSL/6-43/IPWM1. Zgodnie z projektem niby przy zasilaniu 35 stopni na kotle i np dla pętli w sypialni 1l/min niby powinienem osiągnąć 23 stopnie co w realnym świecie nie jest możliwe o czym się przekonałem. Rury mam co 10 cm. Natomiast już przy przepływie 1,5l/min oraz zasilaniu 38 stopni osiągam 23-24 stopnie bez problemu ale przy zamkniętych niektórych pętlach tak jak pisałem wcześniej. @majdan1986 to nie oszczędność kasy tylko chęć posiadania jak najprostszego rozwiązania. Im mniej elementów tym mniej możliwości awarii. Z samochodem też tak postąpiłem i bezawaryjnie leci mu 14 rok 🙂 A dlaczego proponujesz mieszacze? Wydawało mi się że mieszanie następuje jeśli masz obiegi np grzejniki i podłogówka ze względu na różnicę temperatur a przy podłogówce sterujesz przepływem i nie potrzebujesz dodatkowych elementów. Mylę się? Panowie czy w takim razie sprzęgło 2 wej / 2 wyj oraz jedna mocna pompa będzie okey? Sprawdziłem że rury pex do rozdzielaczy są 26 alu. Czy taką pompą można sterować żeby się załączała tylko jak załączy się ta kotłowa? Nie chce żeby chodziła non stop albo żeby dokładać dodatkowy sterownik pokojowy czy coś bo ja mam dom z bala i układanie kabli jest właściwie niemożliwe. Jak to ogarnąć? Czy tryb auto właśnie tak działa? Czy można jakiś sygnał podać itp?
  8. Witajcie, Szukam pomocy bo najwyraźniej instalator się nie popisał a ja nie jestem jeszcze zbyt biegły w temacie. Odpowiedzi typu wezwij instalatora możemy pominąć bo już się wypowiedział że zrobił zgodnie z projektem. Zgodnie z projektem faktycznie zostały rozłożone pętle i rozdzielacze ale czy inne parametry zostały spełnione to już chyba nie bardzo chociaż mi jest to ciężko oceniać. Na chwilę obecną zostałem z tym sam więc proszę o pomoc. Sytuacja wygląda następująco. Mam kocioł Termet Ecocondens Crystal II plus 20kw a do tego 2 obiegi (parter i piętro) wszystko w podłogówce. Pierwszy obieg tj parter rozdzielacz na 11 pętli i drugi obieg tj piętro 14 pętli. Przy czym narazie mam odpalone tylko na parterze. Pętle raczej równe 80-90 metrów każda a łączna długość podłogówki to ok 1700m. Podłączenie rozdzielaczy jest bezpośrednie czyli wszystko ma obsługiwać pompa kotłowa i tu się pojawia problem bo już na jednym obiegu jest problem. Odpiąłem sterowanie pompy na kotle aby osiągnąć max predkości/przepustowości pompy i przy w pełni otwartych rotametrach osiągam jedynie max 1l/min na każdej pętli. Nie da się już nic zwiększyć a jedynie skręcić na mniej przez co niestety nie wszystko grzeje prawidłowo a pomieszczenia są niedogrzane. Na sterowniku pokojowym mam ustawioną temp oczekiwaną na 23 a zasilanie kotła na 38. Aby osiągnąć temp zadaną muszę wyłączyć 3 pętle i wtedy przepływy zwiększają się do 1,5l/min co pozwala dogrzać pomieszczenie. Z tego już widać że pompa kotłowa nie daje rady a co dopiero jak włączę drugi rozdzielacz. Całą instalacje mam na PEXie chyba fi 25 albo 28 (nie pamiętam) rozdzielacze firmy dimond. Postawiłem na prostotę nie na taniość bo instalator przekonywał mnie że pompa kotłowa da rade. I teraz pytanie czy jestem w stanie wpiąć 1 pompę w oba obiegi nie zaburzając działania pompy kotła? Czy muszę zastosować sprzęgło czy są jakieś patenty na to żeby to dobrze działało i jak najprościej. Tym razem poza prostotą chodzi mi też niestety o koszty bo już swoje wyłożyłem na tą instalację, a przez błąd instalatora muszę ponieść dodatkowe koszty. Poza tym 2 pompy i sprzęgło to poza kosztami wstępnymi potem koszty energii elektrycznej. A może ktoś ma jeszcze jakiś inny pomysł. Bardzo proszę o fachową pomoc bez oceniania
×
×